1.变形验算的必要性 前面已完成 地基承载力验算 (可点击查看) ,虽然已可以保证建筑物在防止地基剪切破坏方面具有足够的安全度,但却不一定能保证地基变形满足要求。如果地基变形超出允许的范围,就必须降低地基承载力特征值,以保证建筑物的正常使用和安全可靠。 那么哪些建筑需要地基变形验算?《建筑地基基础设计规范》规定: (1)设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计;
表 可不作地基变形验算的设计等级为丙级的建筑物范围↓
地基主要受力层情况 |
地基承载力特征值 fak(kPa) |
80≤fak <100 |
100≤fak <130 |
130≤fak <160 |
160≤fak <200 |
200≤fak <300 |
|||
各土层坡度(%) |
≤5 |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
≤10 |
||||
建
筑
类
型 |
砌体承重结构、框架结构 (层数) |
≤5 |
≤5 |
≤6 |
≤6 |
≤7 |
|||
单层排架结构( 6m柱距) |
单跨 |
吊车额定起重量(t) |
10~15 |
15~20 |
20~30 |
30~50 |
50~100 |
||
厂房跨度 (m) |
≤18 |
≤24 |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
||||
多跨 |
吊车额定起重量(t) |
5~10 |
10~15 |
15~20 |
20~30 |
30~75 |
|||
厂房跨度(m) |
≤18 |
≤24 |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
||||
烟囱 |
高度(m) |
≤40 |
≤50 |
≤75 |
≤100 |
||||
水塔 |
高度(m) |
≤20 |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
||||
容积(m3) |
50~100 |
100~200 |
200~300 |
300~500 |
500~1000 |
注:1 地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5 b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外);
2 地基主要受力层中如有承载力特征值小于130kPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合本规范第7章的有关要求;
3 表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数;
4 表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。
表 建筑物的地基变形允许值↓
注:1 本表数值为建筑物地基实际最终变形允许值;
2 有括号者仅适用于中压缩性土;
3 l为相邻柱基的中心距离(mm);Hg为自室外地面起算的建筑物高度(m);
4 倾斜指基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值;
5 局部倾斜指砌体承重结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值。
知识点:地基变形验算