母线槽怎么正确选用?
zsd_7828606833
2023年01月29日 14:02:29
只看楼主

知识点:母线槽 说到室内高压配电及备用柴油发电机组电缆、母线槽的选用,想必大部分电气设计人员都清楚了,但是仍然有部分电气设计人员还是一知半解。我们都知道室内高压配电电缆、备用柴油发电机组出线电缆 (或母线槽)要选用正确的电线电缆或母线槽型号,然而不少电气设计人员都选用不太适当,不能满足《建筑设计防火规范》GB500162014(2018)的要求。 原因是大部分电气设计人员没有按规范要求对具体情况进行分析,当两个高压配电室(变电所)相邻时,无论哪一个高压配电室(变电所)发生火灾,该路10kV电源均无法继续使用,故跟选用的高压电缆是否耐火型没有关系,这时可选用普通

知识点:母线槽

说到室内高压配电及备用柴油发电机组电缆、母线槽的选用,想必大部分电气设计人员都清楚了,但是仍然有部分电气设计人员还是一知半解。我们都知道室内高压配电电缆、备用柴油发电机组出线电缆 (或母线槽)要选用正确的电线电缆或母线槽型号,然而不少电气设计人员都选用不太适当,不能满足《建筑设计防火规范》GB500162014(2018)的要求。

图片

原因是大部分电气设计人员没有按规范要求对具体情况进行分析,当两个高压配电室(变电所)相邻时,无论哪一个高压配电室(变电所)发生火灾,该路10kV电源均无法继续使用,故跟选用的高压电缆是否耐火型没有关系,这时可选用普通10kV电缆;

图片

当两个高压配电室(变电所)之间有其他房间时,其他房间发生火灾就会影响两个变电所的安全运行,这时候选用耐火型10kV电缆并采取防火保护措施就可以保证两个高压配电室(变电所)的安全运行,保证消防负荷供电的连续性。

图片

综合上述,正确的做法是应从10kV配电室配出的高压电缆至下一个10kV配电室,如果两个配电室不在同一个防火分区且又不相邻的情况下,高压配电电缆应采用耐火型电缆,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。当两个高压配电室相邻或属于同一个变电所时,可选用普通高压电缆。

图片

而备用柴油发电机组出线电缆(母线槽)是否选用耐火电缆的情况类似,从备用发电机配电室配出的电缆至下一个低压配电室,如果两个配电室不在同一个防火分区且又不相邻的情况下;

图片

配电电缆应采用耐火型电缆或耐火型母线槽,电缆应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。当两个配电室相邻或属于同一个变电所时,可选用阻燃电缆。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



免费打赏

相关推荐

APP内打开