风机风管设计问题(上)
糕糕泡芙
2023年01月29日 10:41:02
来自于通风排烟
只看楼主

附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表 压 力(ata) 1.679 2.51 3.63 5.10 5.44 6.99 9.35 12.26 15.79 温 度℃ -30 -20 -10

图片

图片

图片



图片

图片

图片

附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表

 

(ata)

1.679

2.51

3.63

5.10

5.44

6.99

9.35

12.26

15.79

 

-30

-20

-10

0

2

10

20

30

40

 

图片

图片

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:

(1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)

(W1-W2(h1-h2)时             L=(W1-W2)×7

(W1-W2)(h1-h2)时,            L=(h1-h2×7

双边均变径时,如图2.6.6-2(b)

(W1-W2(h1-h2)时,           L=(W1-W2)×3.5

(W1-W2(h1-h2)时,           L=(h1-h2) ×3.5

现象:弯头不能随便弯。

1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。

2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a)(b)

图片

2.6.6-1

R/W

N

(叶片数)

X

X1

X2

X3

0.35~0.70

1

0.35W

0.65W



1.14~0.30

2

0.2W

0.2W

0.5W


0.07~0.14

3

0.1W

0.15W

0.25W

0.5W

3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm

风管防火阀门的设备

1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1

图片

2、防火阀应紧造防火墙设置。如图2.6.9-2

图片

3、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的钢板。

4、几种特殊情况下防火阀的设置。

(1)防火墙上有梁,空间太小时,如图2.6.9-4(b)所示安装。

(2)风管穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)

图片

(4)防火阀装在防火墙上时,如图2.6.9-4(e)所示安装。

(5)防火阀装在垂直风管上时,如图2.6.9-4(f)所示安装。

5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时,防火阀的设置如图2.6.9-5所示。