以下文章来源于结构之家 ,作者阮士业 石油化工行业常用规范对基础底零应力区的规定 提到基底零应力区,人们往往想到《抗规》中4.2.4条:高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础地面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础地面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不超过基础底面面积的15%。在其他工况下的基底零应力区面积《地基基础》未给出。石油化工行业各常用规范对基底零应力区的规定并不相同,现做以下总结。
以下文章来源于结构之家 ,作者阮士业
石油化工行业常用规范对基础底零应力区的规定
提到基底零应力区,人们往往想到《抗规》中4.2.4条:高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础地面不宜出现脱离区(零应力区);其他建筑,基础地面与地基土之间脱离区(零应力区)面积不超过基础底面面积的15%。在其他工况下的基底零应力区面积《地基基础》未给出。石油化工行业各常用规范对基底零应力区的规定并不相同,现做以下总结。
石油化工行业各常用规范对地震工况下零应力区的面积规定是一致的,即应力区的面积不超过基础底面面积的15%。各规范对其他工况的规定如下:
规范简称 |
代号 |
正常操作 |
充水试压 |
停产检修 |
塔型设备基础 |
SH/T 3030 |
0% |
0% |
15% |
冷换设备和立式容器 |
SH/T 3058 |
0% |
0% |
25% |
冷换框架 |
SH/T 3077 |
15% |
15% |
25% |
《石化管架规范》SH/T 3055中7.5.2规定计算固定管架基础时,正常操作状态下应力区面积应力不超过基底总面积的15%。对未其他工况及其他类型管架做出规定。
《高耸结构规范》GB 50135中7.2.3规定:基底脱开地基土面积不大于全部面积的1/4(即25%)。
动力设备基础(如压缩机基础)都严格控制重心与基底形心的偏心率,不会出现零应力区。
控制零应力区的主要目的是防止基础倾覆。根据《基础规范》GB50007中5.2.2条,推算出零应力区为0%(Pmin=0)、15%、25%时抗倾覆安全系数分别为:3、2.3和2。
当零应力区不满足要求时,可采取调整基础形式、增加基础埋深和面积等措施解决。
知识点:石油化工行业常用规范对基础底零应力区的规定