关于防雷接地问题
kary1214
kary1214 Lv.2
2005年02月22日 13:03:41
只看楼主

防雷接地系统中跨接、利用金属构件等计算依据是什么?怎样算工程量?哪里有这方面的信息可以提供学习谢谢?

防雷接地系统中跨接、利用金属构件等计算依据是什么?怎样算工程量?哪里有这方面的信息可以提供学习谢谢?
免费打赏
qyfy
2005年02月23日 01:41:59
2楼


防雷接地系统中跨接,有几处算几处,计算单位是“10处”。
利用金属构件你说的可能是避雷引下线敷设,被利用的金属构件的长度,计算单位是“10米”。
回复
fengyun_928
2005年02月25日 21:37:39
3楼
10、接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
答:该问题在《安装工程预算培训讲义》中已作答复,现进一步明确如下:

  ①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
    该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
    例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
  引下线工程量85×6×2=1020m
  两根主筋间的跨接已包括在其中不再另套定额,见下图工作内容

  ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
  该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:
  ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
     L×n ---------(a)钢筋全长
  ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
    (L×n)/6 -------- (b)连接处
  ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
    [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
  ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
  注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
  例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
    d=b+c
     =(L×n)/6+[L×(n-1)]/4
     =(350×2)/6+[350×(2-1)]/4
     =117+88
     =205(处)
  ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
  ④接地调试工程量计算
  根据全统安装综合解释电气问答67(《使用手册》P469),现作如下规范:
  a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
  b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
  例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
  网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
  试验单位=网长/50=240/50=4.8
  本工程接地网可按5个系统计算调试费用。

  c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。

回复
ghj20040310
2005年02月26日 22:19:51
4楼
回答的好
回复
lqandzr131421
2005年05月22日 16:41:38
5楼
三楼的大哥真是辛苦了

小弟真是感谢感谢~!!!!1
回复
tongyuan
2005年05月22日 18:19:43
6楼
请教三楼:

等电位接线箱接地电阻测试按什么计费?
均压环接地电阻测试按什么计费?
接地予埋铁板按什么计费?
回复
liyuliang
2005年06月03日 14:46:43
7楼
辛苦辛苦!!!!!!!!!!!
回复
kc2
2005年06月03日 21:12:06
8楼
版猪给人加分呢.
回复
lqandzr131421
2005年06月05日 17:58:16
9楼
跨接是什么概念阿??
回复
kc2
2005年06月05日 18:12:54
10楼

跨接 就是 做等电位.
回复
binbinyue
2005年06月29日 14:39:06
11楼
三楼答的很好,让我长了知识,不过这是浙江的哦。每个地区的解释都不完全一样的。

陕西省2004消耗量定额是这样讲的。

第九章 防雷及接地装置



一、本章适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。

二、户外接地母线敷设项目系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本项目时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。

三、户外接地沟,挖沟的沟深为0.75m,每米沟的土方量为0.34m3。如设计要求埋设深度与定额不同时,可按实际土方量调整。

四、接地极制作、安装项目,其接地极材料另行计算。

五、接地母线、避雷网、避雷引下线敷设,未包括接地母线、避雷网、引下线材料。

六、避雷针制作未包括针尖、针体材料,应另行计算。

七、避雷针安装不包括针体制作;避雷针装在木杆和水泥杆上,均包括避雷引下线安装。

八、半导体少长针消雷装置安装是按生产厂家供应成套装置,现场吊装、组合。消雷装置本身价格另行计算。接地引下线安装,可另套相应项目。

九、本章不适用于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。

十、本章避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。

十一、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作项目。

十二、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。

十三、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章相应项目。

十四、避雷网安装沿折板支架敷设定额内已包括支架制作安装,不应另行计算。

十五、电缆沟支架接地,执行户内接地母线敷设项目。建筑物屋面防水层内做避雷网时,亦执行户内接地母线敷设项目。



工程量计算规则:

1.接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计规定计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

2.接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材时应另增加规定的损耗率。

3.接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

4.避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁构件”制作项目或按成品计算。

5.利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

6.断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

7.高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。

8.均压环敷设以“m ”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

9.钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。

10.柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。
回复

相关推荐

APP内打开