600吨大跨度偏心悬挂钢结构等比例同步卸载,安邦财险深圳总部大厦项目关键结点
自黑abc
自黑abc Lv.2
2023年01月10日 10:45:53
只看楼主

1月3日 安邦财险深圳总部大厦项目 C12 地块主体结构1栋塔楼 外框 600吨大跨度 偏心吊挂钢结构等比例



1月3日

安邦财险深圳总部大厦项目

C12 地块主体结构1栋塔楼

外框 600吨大跨度 偏心吊挂钢结构等比例

同步顺利完成卸载

为各专业整层流水施工奠定基础




01

大跨度高位转换桁架卸载难度大

       

       
项目C12地块1栋塔楼受建筑红线限制        
塔楼正下方规划有市政道路穿过        
设计4根外框悬挂偏心斜吊柱        
产生结构外最大悬挑14米        
最大跨度30米,整体高度46米        
斜吊柱偏心距近2米        
悬挂钢结构整体重量达600吨        
悬挂钢结构采用的是临时钢支撑胎架        
高空原位方法对此部分钢结构进行安装        
临时支撑钢骨架由4根Φ800×20毫米钢管柱        
及若干H型钢梁支撑构成        
为了便于对钢结构安装质量的控制        
临时支撑柱顶设置专用卸载砂箱        
用于结构的卸载控制        

       
       

       
       

     

02

“分阶段整体分级 同步 卸载法”

逐级卸载        
       

       
施工前期项目部精密策划        
对卸载砂箱的设计刚度        
砂介质的选用及预压        
同步排砂可行性等进行试验        
联合设计单位结合现场工况        
对卸载过程进行施工模拟分析        
联合钢结构监测单位        
对卸载过程结构的位移        
和应力应变监测点进行布设        
卸载工具为专用卸载砂箱        
通过采用“分阶段整体分级同步卸载”方法        
对钢结构进行逐级卸载        
第一级按50%卸载量进行排砂        
第二级按100%卸载量进行排砂        
通过以实时监测位移        
和应力应变监测点数据为主        
以量测排砂体积为辅的双重方法        
来实现对卸载量的精准控制        
           
           
       
       

       
       

     

03

科学组织精密部署

顺利完成卸载工作

       

       
卸载前组织参建各方对        
钢结构节点位移、 应力应变监测控制点        
布设卸载方案、 安全技术交底        
及卸载人员分工        
危险区警戒设置等卸载前置条件进行逐一排查        
通过对卸载过程的科学组织        
目前结构已与临时支撑脱离        
悬挂钢结构由临时支撑胎架承力        
转换为结构自身承力        
结构达到设计工况        
卸载过程进行全程监测        
位移和应力均未超出施工模拟计算值        
卸载工作取得圆满成功        
           
           
       

     
项目部在施工过程中      
紧密策划、精诚协作      
积极开发应用      
新工法、新科技      
卸载砂箱在本项目钢结构卸载中的成功应用      
对于研究超高层大跨度偏心悬挂钢结构      
等比例同步卸载的可行性      
提供了强有力技术支撑      

 
来源:大家财险深圳总部大厦项目,如有侵权请联系我们。