刚性基础刚性角问题
cdlulu
cdlulu Lv.2
2008年04月05日 12:05:11
来自于地基基础
只看楼主

以前做了一个砖混结构,采用C20素混凝土基础,现在看图的时候发现原来的基础高宽比不满足规范刚性角值,本来按计算,该条基做1000宽,450高,砖墙放一阶放脚就能满足要求了,结果我给加宽到1200宽,但高度和放脚都没加大,造成不满足规范要求,请教各位,这样的基础一定会破坏吗?

以前做了一个砖混结构,采用C20素混凝土基础,现在看图的时候发现原来的基础高宽比不满足规范刚性角值,本来按计算,该条基做1000宽,450高,砖墙放一阶放脚就能满足要求了,结果我给加宽到1200宽,但高度和放脚都没加大,造成不满足规范要求,请教各位,这样的基础一定会破坏吗?
tkwy
2008年08月28日 17:05:59
2楼
那肯定不会破坏,地基净反力很小的情况不,素混凝土也有一定的抗弯承载力,仁兄是加宽了基础的
回复
wiseminy
2010年08月05日 09:00:24
3楼
如果超过刚性角,相当于有部分翼板外挑,这时刚性基础就不仅是受压,还有部分翼板受弯,这时要用抗拉强度进行验算,楼主可以用地基净反力平均值计算一下,看有没有超过抗弯强度。我理解,破坏是有可能的,但因该在刚性角外,即楼主说的1m以外部分,1m以内因该还是完整的。
回复
twlx21st
2011年11月02日 15:28:02
4楼
回复
lihui12012002
2011年11月02日 16:21:42
5楼
刚性基础刚性角范围外还有一个冲切的问题
回复

相关推荐

APP内打开