雨水口 1.雨水口布置 雨水口25-50m设置一个,有雨水口就要有检查井,但会导致路面检查井过多,所以用暗井连接(设计用的少)。即雨水口连接管不宜﹥25m,检查井在dn800后﹥100m设置一个,所以用暗井连接,暗井无法打开。雨水口以连接管与街道排水管渠的检查井相连。
雨水口
1.雨水口布置
雨水口25-50m设置一个,有雨水口就要有检查井,但会导致路面检查井过多,所以用暗井连接(设计用的少)。即雨水口连接管不宜﹥25m,检查井在dn800后﹥100m设置一个,所以用暗井连接,暗井无法打开。雨水口以连接管与街道排水管渠的检查井相连。[雨水口连接管不能与预埋管重叠,预埋管过红线1m,雨水口要布置在道路最低处]。
①雨水口连接管长度不宜>25m(单项长度,非总长度)
②纵坡>0.02时,因>横坡沿途少设或不设雨水口。
③坡段较短(300m内)在道路低点处集中收水较经济。
④坡度非常大时,大于0.02时,雨水口间隔大于50m。
2.雨水口流量计算
雨水口与雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍。[不是若雨水重现期为3年,雨水口与连接管重现期为4.5年,而是在雨水管3年重现期流量下×1.5-3]。
3.雨水管校核
雨水管校核用压力流,雨水口容易被路面垃圾堵塞,平篦式雨水口在设计时应该考虑50%被堵塞,立篦式应考虑10%被堵赛[例:设计要求40L/S的流量,一个雨水口20,两个够了,但是要考虑堵塞,平篦式雨水口就要×2]。
4.雨水口深度
雨水口深度不宜大于1m,并且根据需要设置沉泥槽(菜市场路面积污较多),但雨水口深度指的是井盖到连接管底的高度(不包括沉泥槽)。所有雨水口均落底0.3m。雨水口连接管为D300,i=1.0%。雨水口连接管覆土≥0.7m,雨水口连接管需要进行混凝土包封。
5.雨水口形式
平蓖式:雨水口和路面的侧平石一样高,通过道路路面的横坡收集雨水。
偏沟式:雨水是通过侧石来收集的。
还有一个比较显著的特点,平蓖式的蓖子四周是做成有坡度的导流面的,偏沟式的蓖子有一侧面是紧靠侧石或立缘石用于收集雨水。
6.雨水口选择
雨水口形式 |
泄洪能力(L/S) |
串联雨水口1 |
串联雨水口2 |
串联雨水口3 |
|
平篦式雨水口 |
单篦 |
20 |
d200 |
d300 |
d300 |
偏沟式雨水口 |
双篦 |
35 |
d300 |
d300 |
d400 |
立篦式雨水口 |
多篦 |
15(每个) |
d300 |
d300 |
d400 |
联合式雨水口 |
单篦 |
30 |
d200 |
d300 |
d300 |
双篦 |
50 |
d300 |
d300 |
d400 |
|
多篦 |
20(每个) |
d300 |
d300 |
d400 |