混凝土配制过程时的最终强度如何确定
一道晚霞
2022年12月27日 15:43:47
只看楼主

1. 混凝土配制强度对生产施工的混凝土强度应具有充分的保证率。混凝土配制强度应按下列规定确定: (1)当混凝土的设计强度等级小于C60时,配制强度应按下式确定: fcu,0≥fcu,k+1.645σ 式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa);      fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值(MPa);

1. 混凝土配制强度对生产施工的混凝土强度应具有充分的保证率。混凝土配制强度应按下列规定确定:

(1)当混凝土的设计强度等级小于C60时,配制强度应按下式确定:
fcu,0≥fcu,k+1.645σ
式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa);
     fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值(MPa);
     σ——混凝土强度标准差(MPa)。
(2)当设计强度等级不小于C60时,配制强度应按下式确定:
fcu,0≥1.15fcu,k
2. 混凝土强度标准差应按下列规定确定:
(1)当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料,且试件组数不小于30时,其混凝土强度标准差σ应按下式计算:                         
图片
式中:σ——混凝土强度标准差;
     fcu,i——第i组的试件强度(MPa);
     mfcu——n组试件的强度平均值(MPa);
     n——试件组数。
对于强度等级不大于C30的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于3.0MPa时,应按公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。
对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于4.0MPa时,应按公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于4.0MPa时,应取4.0MPa。
(2)当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差σ可按下表取值。

表1  标准差σ值(MPa)

图片

知识点:确定混凝土配制过程时的最终强度

混凝土配制强度

相关推荐

APP内打开