1. 变截面柱子的平面内稳定计算公式改为以大端截面为准,因此需要以大端截面为准的计算长度系数,小端铰接的变截面门式刚架柱有侧移弹性屈曲临界荷载及计算长度系数可按规范规定公式计算: 2. 确定刚架梁对刚架柱的转动约束,应符合下列规定: (1)在梁的两端都与柱子刚接时,假设梁的变形形式使得反弯点出现在梁的跨中,取出半跨梁,远端铰支,在近端施加弯矩(M),求出近端的转角(θ),应由K=M/θ计算转动约束,这个转动约束用以确定框架柱的计算长度系数。
1. 变截面柱子的平面内稳定计算公式改为以大端截面为准,因此需要以大端截面为准的计算长度系数,小端铰接的变截面门式刚架柱有侧移弹性屈曲临界荷载及计算长度系数可按规范规定公式计算:
2. 确定刚架梁对刚架柱的转动约束,应符合下列规定:
(1)在梁的两端都与柱子刚接时,假设梁的变形形式使得反弯点出现在梁的跨中,取出半跨梁,远端铰支,在近端施加弯矩(M),求出近端的转角(θ),应由K=M/θ计算转动约束,这个转动约束用以确定框架柱的计算长度系数。
(2)当刚架梁远端简支,或刚架梁的远端是摇摆柱时,本规范第A.0.3条中的s应为全跨的梁长;
(3)刚架梁近端与柱子简支,转动约束应为0。
3. 楔形变截面梁对刚架柱的转动约束,应按刚架梁变截面情况分别计算:分别为刚架梁为一段变截面、刚架梁为二段变截面、刚架梁为三段变截面。
4. 当为阶形柱或两段柱子时,下柱和上柱的计算长度应按规范规定公式确定:
5. 当为二阶柱或三段柱子时,下柱、中柱和上柱的计算长度,应按不同的计算模型确定。
6. 当有摇摆柱时,确定梁对刚架柱的转动约束时应假设梁远端铰支在摇摆柱的柱顶,且确定的框架柱的计算长度系数应乘以放大系数η。
(1)放大系数η应按规范公式计算:
(2)当摇摆柱的柱子中间无竖向荷载时,摇摆柱的计算长度系数取1.0;
(3)当摇摆柱的柱子中间作用有竖向荷载时,可考虑上、下柱段的相互作用,决定各柱段的计算长度系数。
7. 采用二阶分析时,柱的计算长度应符合下列规定:
(1)等截面单段柱的计算长度系数可取1.0;
(2)有吊车厂房,二阶或三阶柱各柱段的计算长度系数,应按柱顶无侧移,柱顶铰接的模型确定。有夹层或高低跨,各柱段的计算长度系数可取1.0;
(3)柱脚铰接的单段变截面柱子的计算长度系数μr应按规范规定公式计算:
8. 单层多跨房屋,当各跨屋面梁的标高无突变(无高低跨)时,可考虑各柱相互支援作用,采用修正的计算长度系数进行刚架柱的平面内稳定计算。修正的计算长度系数应按下列公式计算。当计算值小于1.0时,应取1.0。
9. 按确定的刚架柱计算长度系数适用于屋面坡度不大于1/5的情况,超过此值时应考虑横梁轴向力的不利影响。
知识点:门式刚架柱的计算长度应该如何取值