饱和蒸气 过冷液 、 过热蒸气 术语与单位 温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
饱和蒸气
过冷液 、 过热蒸气
术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
压力
表压: (kg/cm2)? MPa。
是指压力表所指示的压力,大气压力为0。
绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。
是指将完全真空状态的压力定为0时的压力; 绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度?过热度
用冷媒的状态、压力,温度表示
压-焓图
它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)
压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态 。
制冷循环和压-焓图
利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图:
?冷媒R22
?蒸发温度 5℃
?冷凝温度 50℃
?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)
?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)
制冷循环的变化
冷凝温度(高压)的变化
高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比; 能效比 q1/W1
b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少)
c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 )
高压升高的主要原因
蒸发温度(低压)的变化
蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环; 能效比是能效比 q1/W1。
(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好); 能效比 q2 /W2(減少)。
(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好); 能效比 q3/W3(増加)。
低压下降的主要原因
蒸发温度的变化
过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃
?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量
?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足
?冷媒多(充分灌注)高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变
b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高
吸气状态的变化
(a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许
(b) 吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。
(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。
配管压力损失的影响