随着城市土地价值升高,在一些项目开发中红线内可用空间越来越少,一些由测绘单位提供的控制点在场区内部;由于场区可用空间不足,也导致在空间规划上对场区内控制点产生不利影响。为保证测量控制的延续性,需在业主单位提供控制点数值后将控制点引出至施工影响区域外的稳定位置;若场区内部控制点受损或受遮挡,可将引出的控制点再引测至现场,也可在一定周期对现场内的控制点进行复核,以验证其稳定性。
随着城市土地价值升高,在一些项目开发中红线内可用空间越来越少,一些由测绘单位提供的控制点在场区内部;由于场区可用空间不足,也导致在空间规划上对场区内控制点产生不利影响。为保证测量控制的延续性,需在业主单位提供控制点数值后将控制点引出至施工影响区域外的稳定位置;若场区内部控制点受损或受遮挡,可将引出的控制点再引测至现场,也可在一定周期对现场内的控制点进行复核,以验证其稳定性。
1 工程概况
国家会议中心二期项目位于北京市奥林匹克公园南侧,大屯路以北,科荟南路以南,天辰西路以东,天辰东路以西。西侧为二期配套用地,北侧为使用中的亚洲基础设施投资银行总部,南侧为大屯路下拉槽道路、环隧匝道、9号及15号线区间隧道,东侧为天辰东路。
国家会议中心二期主体建筑地上3层,高45?m,设地下室,采用钢筋混凝土框架–剪力墙结构,基础型式为平板筏板基础。该项目业主单位共提供3个控制点,均位于施工场区内部(图1)。
图1 业主单位提供的控制点
2 控制网方案设计
2.1 控制网的引出
控制网引出分为平面引出和高程引出,由于场区外控制点距离较远(一般在1?km以外),故采用E级GNSS静态测量进行平面引出,具体技术要求见表1、表2,高程采用二等精密水准测量。
表1??E级静态测量技术要求
表2??二等水准测量精度要求
在业主提供控制点数(一般不少于3个)后,需对控制点的平面和高程进行复核,在获取偏差值后平面坐标选用偏差值较小的基线作为首级控制网的起始点和起始方向,并对其他点位坐标值进行修正。获取高程偏差后,需先判断高程偏差情况再决定修正方法。通常可选取偏差中间值的点位作基准点,再对其他点位进行修正,将修正后的坐标值作为向外引测和场区内二级控制网测设的最终基准值。一般场区外控制点也不少于3个。场区内二级控制网如图2所示。
图2 二级平面控制网
平面控制网采用GNSS静态测量引出,将GNSS同时架设在由测绘院提供的3个控制点和场区外控制点上,联测40?min以上。待外业测量结束后,将机头连接数据线,应用HGO软件对静态数据按E级控制网等级进行平差处理。具体步骤为:导入外业数 据→提取基线向量→构建GPS基线向量网→三维无约束平差→约束平差/联合平差→质量分析。
若发现构成GPS网的基线中含有粗差,应删除含粗差的基线,采用重新对含粗差的基线进行解算或重测含有粗差的基线等方法加以解决;若发现有个别起算数据有问题,则应放弃有问题的起算数据。
高程控制网利用电子水准进行二等精密水准测量引出,一般选择闭合水准路线往返测进行,往返测结束后再查看往返测数据的差值,若不符合要求应即进行重测,以保证引测精度。
2.2 控制网的引入
控制网引入与控制网引出方法大体相同,但由于按E级静态测量技术要求,最弱边相对中误差应小于等于1/40?000,当控制点相距400?m时,相对中误差为10?mm,其精度已无法满足施工要求,故采用静态测量和导线测量相结合的方法进行控制网引入。
若要从场区外将控制点引测至现场二级控制网上,为提高相对精度可选取2个二级控制网和场区外控制网,同时进行静态测量,将3个二级控制网当作起算数据,再对现场内的二级控制网进行四等导线测量,四等导线测量技术要求见表3。
表3??四等导线测量技术要求
3 结束语
小场区高精度控制网的引进引出工作保证了测量工作的可持续性,可对场区内控制点的稳定性评价提供依据。将GNSS静态测量和四等导线测量相结合,既可大幅提高测量引测工作的效率,又可保证二级控制网的相对精度,比常规的单一GNSS静态测量和单一导线测量具有无法比拟的优势。