请教高手,18层住宅位移比?
longmiao_1999
2008年04月04日 19:23:35
只看楼主

=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 21 1 1.28 4500. 21 1 1.28 1/1157. 8.4% 0.83 20 1 1.39 3000. 20 1 1.39 1/ 944. 1.9% 0.90

=== 工况 6 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
21 1 1.28 4500.
21 1 1.28 1/1157. 8.4% 0.83
20 1 1.39 3000.
20 1 1.39 1/ 944. 1.9% 0.90
19 1 1.39 3000.
19 1 1.39 1/ 915. 2.8% 0.90
18 1 1.39 3000.
18 1 1.39 1/ 889. 2.4% 0.89
17 1 1.39 3000.
17 1 1.39 1/ 866. 1.8% 0.88
16 1 1.39 3000.
16 1 1.39 1/ 849. 1.2% 0.87
15 1 1.39 3000.
15 1 1.39 1/ 838. 0.5% 0.86
14 1 1.39 3000.
14 1 1.39 1/ 832. 0.2% 0.85
13 1 1.39 3000.

1207308894026.jpg

免费打赏
longmiao_1999
2008年04月05日 08:03:30
2楼
左下角位移点最大,怎么调整呢,请高手指点
回复
zdyxg
2008年04月05日 19:48:29
3楼
加大该点的墙柱断面,或者把最小位移点的墙柱断面减小.,
回复
ggpro
2008年04月12日 13:54:57
4楼
我觉得你的结构布置不太合理!
回复
lionist
2008年04月25日 00:32:06
5楼
剪力墙要布的均匀点,以形成若干个类似筒体的部分
回复
longyan801
2009年03月17日 17:17:49
6楼
刚好我也遇到了同样的问题,不知道怎么调整,真是太感谢了!
回复
lipeiwen705
2009年03月17日 20:40:37
7楼
不知别的指标怎么样,框剪结构的最难调整。感觉你的剪力墙截面积够了,但在楼梯间处偏多,若建筑允许的话,减少一片后加到山墙处试试,可能稍好点
回复
yuruiemail
2009年03月17日 23:11:49
8楼
把信息贴全,不然不好判断!
回复
wjnzhjh
2009年03月18日 17:20:04
9楼
剪力墙要布的均匀点,以形成若干个类似筒体的部分
回复
chli1103
2011年10月05日 11:31:09
10楼
同样问题,求教~~~~~~~~~~
回复
zainanjing
2011年10月08日 14:10:17
11楼
你的剪力墙布置的不均匀,建议四个角布置些墙,电梯和楼梯间处墙布置的有点多,过于集中在中部,尽量让墙分散开来。看来你的位移比有点大了,你只贴了偶然偏心下的位移角,不知道在不考虑偶然偏心下的位移角是否满足要求。你只贴了一小部分结果,建议把结果文件都贴下看看。
回复