GIS设备投运前的检查和验收
GIS设备投运前的检查和验收
1.1 安装牢固,外表清洁完整,支架及接地引线无锈蚀和损伤,瓷件完好清洁,基础牢固,水平、垂直误差符合要求 ;母线伸缩节安装符合厂家说明书要求。
1.2 电气连接可靠且接触良好,接地良好、牢固。
1.3 各气室内SF6气体的水份和全气体分析报告合格,气体压力符合要求,无泄漏,压力表(或密度计)应有有机玻璃护盖并有防雨罩;各密封管路阀门位置正确,连通阀门均开启,取气阀应关闭。
1.4 液压机构油位符合要求,无渗漏油,压力值符合规定;弹簧机构储能正常;机构电机运转正常;机构加热器正常。
1.5 开关、刀闸、接地刀闸分合操作动作正常,现场机械指示、汇控柜、测控屏及监控机显示位置准确、一致;设备检修后验收,开关、刀闸、接地刀闸位置应与检修前相符。
1.6 电气闭锁功能符合要求,指示正确;设备上的就地操作把手及解锁/联锁切换把手应加装五防闭锁装置;应要求厂家提供书面的闭锁逻辑关系。
1.7 本体清洁,油漆完好,相色标志、一二次设备名称和位置标识齐全、正确、清晰;气隔标识明显,检修记录本中应注明气隔颜色含义;刀闸、接地刀闸传动杆及接地点按要求刷标志漆;气室应有编号,气室表计应有对应的气室编号;缆线编号齐全正确;汇控柜内接线图与实际设备一致,并有气隔标识编号,交、直流小开关应有规格标识。
1.8 汇控柜、机构箱及测控屏封堵良好,内部无受潮、生锈和脏污情况,二次接线整齐,无松动。
1.9 汇控柜呼吸孔应有纱网及防尘棉垫,温、湿度控制器的定值在规定范围内。
1.10 GIS室内空气中的含氧量应大于18%或SF6气体浓度不应超过1000uL/L。
1.11 GIS室内布置时,应在设备室底处安装排风装置,室内装设SF6浓度报警仪和氧量仪,同时将通风设备的电源开关以及SF6浓度报警仪和氧量仪的显示装置安装在室外。
1.12 新投及大修运行前应按试验规程进行试验并合格,信号传动正确。
1.13 新投设备技术资料齐全(变更设计的证明文件;制造厂提供产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;安装技术记录;调试试验记录;备品、备件及专用工具清单等)。
GIS设备的运行规定
2.1 变电站现场规程中应明确本站GIS设备各气室的额定、报警和闭锁压力。
2.2 机构箱、汇控柜内的驱潮器应长期投入,加热器按照规程要求投入。采用温湿度控制器控制的加热器,需常年投入。
2.3 正常时将汇控柜内的“远方/就地” 把手和相应开关测控屏内“远方/就地” 把手分别放“远方”位置。汇控柜的解锁/联锁切换把手应在“联锁”位置,钥匙取下视同解锁钥匙保管。
2.4 运行人员应熟悉并掌握GIS设备组的开关、刀闸与接地刀闸联锁关系,并写入变电站现场运行规程。
2.5 运行中的GIS设备对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电压不应超过36V,其温升不应超过30K。如果外壳可触及,但在正常操作时无需触及,其温升极限可增加到40K。
2.6 为防止异物进入和带来潮气,GIS室门应关闭严密,进出时应随手关闭。
GIS设备的巡视
3.1 进入GIS设备室前应先通风15分钟,且无报警信号。经常有人的每值至少通风1次(15分钟)。进入电缆沟内或低凹处工作时,应测含氧量及SF6气体浓度,确认空气中含氧量不小于18%,空气中SF6浓度不大于1000μL/L后方可进入。
3.2 不准在GIS设备防爆膜附近停留,防止压力释放器突然动作,危及人身安全。
3.3 为防止跌落引起设备损坏和人身伤害,不要站在或斜靠在设备的气体配管和电缆桥架上。
3.4 禁止攀爬到GIS设备上面或站在不稳定的平台上进行工作。
3.5 在巡视检查中,若遇到GIS设备操作,则应停止巡视并离开设备一定距离,操作完成后,再继续巡视检查。
3.6 因为气室的SF6压力(密度)是设备运行状况的重要数据,所以每次巡视都要认真检查和记录压力(密度)数据,每个气室的表计必须检查到位。对压力值要与原有的数据进行比较,发现异常及时汇报。若SF6年泄漏率大于1%或压力表在同一温度下,相邻两次读数的差值达0.01~0.03MPa时,应汇报上级,进行检漏或补气。