机组这样选择,能满足要求吗
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年04月05日 20:01:01
只看楼主

面积大概38平米,高3.5米!用吊顶简易式空调箱加DDC自控!要求:温度t=22±2℃ 湿度:55±5%参数:冷量:14KW 额定风量 :2000CMH 电加热:4KW 加湿量:2.4Kg/h在广州,能满足要求吗?

面积大概38平米,高3.5米!用吊顶简易式空调箱加DDC自控!
要求:温度t=22±2℃ 湿度:55±5%
参数:冷量:14KW 额定风量 :2000CMH
电加热:4KW 加湿量:2.4Kg/h

在广州,能满足要求吗?
免费打赏
xh_520
2005年02月22日 10:34:02
2楼
里面有干膜机,具体散热量不祥,好象蛮大的!
面积38平米,用库板隔开2间,天花是普通铝板天花,密封性不好!
里面一间大概25平米是暗室,主要放设备一般没人,外面一间大概13平米是操作台,一般有1~2个人!

图纸如下
回复
dust2
2005年02月22日 10:36:00
3楼
几级啊?
回复
wangscitec
2005年02月22日 11:05:27
4楼
没计算,但是根据一个工程师告诉我的经验值,应该没问题;因为广州湿度较大,仔细校和一下再热负荷就可以了。
回复
xh_520
2005年02月22日 11:35:17
5楼
没有洁净度要求,不好意思!只有温湿度要求!
那加热量够吗,还有加湿量?
因为热湿比不知道,我就自己定个送风状态点,按理论算的!
经验值?你能具体点吗?
想这几天特别冷能达到要求吗?!!
回复
anglu
2005年02月22日 12:54:19
6楼
风量、冷量应该不成问题,
加热加湿是否太小了,要根据具体工况核算以下
回复
bobn
2005年02月22日 15:38:59
7楼
新风量呢?新风是一个不容忽视的问题!
回复
杉木52013114
2005年02月22日 16:04:41
8楼
没有问题,注意调试!!
回复
cjx262
2005年02月22日 16:35:26
9楼
热量好像小了点了,如果没有新风的话会好些的
回复
crj1314520
2005年02月22日 21:54:43
10楼
有加湿量,你是设了新风了,,,因为里面有人员要换气的,,,是240CMH新风吗?如果这台设备在6KW左右是不会出多少问题的。。。如果大了就不好说了。。
回复
xh_520
2005年02月23日 09:08:02
11楼
crj1314520 新风量按理论算是240CMH!
但新风是接他原有的新风管,风管开300*200!
如果设备比6KW大,是不是加大冷量就可以了?
还是要全部从算?
回复

相关推荐