10KV电压互感器烧毁
守候下站的幸福
2022年12月19日 15:42:42
只看楼主

我司使用的电压互感器()在投入使用一段时间后随机出现单项或两项烧毁现象,检查线路和接线没有问题。求解? 下面是接线图

我司使用的电压互感器()在投入使用一段时间后随机出现单项或两项烧毁现象,检查线路和接线没有问题。求解?微信图片_20221219153815.jpg微信图片_20221219153844.jpg微信图片_20221219154055.jpg微信图片_20221219154100.jpg



下面是接线图

IMG_20221014_104000.jpg


免费打赏
郑杭
2022年12月21日 10:31:58
2楼

查查看,是不是二次回路短路了?

守候下站的幸福:二次回路正常,

回复
qq_1672734253819
2023年01月03日 16:34:55
3楼

质量方面的问题?还是接线搞错了?

守候下站的幸福:接线没有问题,

回复
电工刀
2023年01月11日 08:43:29
4楼

具体原因查找,产品质量,接线,所带负荷大小,等一一分析,排除法

守候下站的幸福:接线没有问题,这是计量互感器,只负责采集电压信号,容量15VA,投用大半年或一年后出现问题,一直使用这种互感器,这种问题只在一个方向的线路中出现问题,其他线路稳定性可以。

回复
电气设计小白
2023年01月11日 13:05:27
5楼

看你的图片显示应该是给计量或者二次控制供电的,那你有没有考虑互感器的容量问题?

守候下站的幸福:这是计量电压互感器,容量15VA.

回复
cauchyss
2023年01月19日 21:36:32
6楼

    你这个是半绝缘的,可能有过电压损坏。

守候下站的幸福:这个是有可能的

回复
feily722
2023年01月30日 15:18:22
7楼

一次接地加个一次消协器

守候下站的幸福:有消谐器,消谐器也烧了。

回复
成长1998
2023年02月06日 16:19:22
8楼

排除互感器本身质量问题的话,是否存在谐振现象?现场有无安装一次或二次消谐器(微机)?运行过程有无出线单相接地造成过电压的情况?

回复
tujunt10
2023年02月07日 11:59:52
9楼

1、确保N接地良好(大根的那个黄绿线)

2、安装微机消谐装置或一次消谐器。

回复