知识点:电气曲道器 常见的电气故障现象 一般常见的电气故障现象如下: 机电设备故障,无法工作,甚至原因不明; 电线绝缘老化,导致短路甚至着火; 电容器温度过高,导致爆炸;
知识点:电气曲道器
常见的电气故障现象
一般常见的电气故障现象如下:
机电设备故障,无法工作,甚至原因不明;
电线绝缘老化,导致短路甚至着火;
电容器温度过高,导致爆炸;
母线槽温度过高,导致短路爆炸;
变压器温度过高,导致设备损坏或者爆炸;
触点老化或者松动,导致短路;
现场负荷过高,导致设备故障或者瘫痪;
电房环境恶劣,潮湿或者粉尘过多导致短路,引起爆炸事故;
-
雷击导致设备电路短路等等 。
常见的电气运维方式
电气工程师一般会巡视检查高低压配电房运行状况和运行的机电设备,记录电压、电流、功率因率、温度等参数,有无异常状,每年两次进行一次全面除尘,紧固,检视开关触头烧蚀程度。
配电房检查内容如下:
1.检查供配电线路,无短路、过载或误操作跳闸造成局 部或大面积供电中断;
2.各种操作机构灵便,接触良好,机械联锁装置有效, 操作机构加油润;
3.各种套管瓷件完整,无裂纹及放电痕迹,表面清洁;
4.变压器运行声音平稳,温升不超过规定,通风装置良好,配电系统二次电压(白天)390V,变压器除尘螺丝紧固;
5.各种触头,母线接头接触良好,无过热现象,(在保养 前营业时间用点温枪检查母线温度)母线支架完整,母线紧固;
6.电容器无鼓肚现象,通风良好,温升不超过40℃;
7.接线端子清晰正确,紧固可靠,继电器元件性能良好, 动作灵活;
8.各种电线电缆绝缘良好,无老化龟裂现象,电缆接头 紧固,无发热变色;
9.配电室内清洁照明良好,消防设施充足完整,防止小动物侵入措施有效;
10.配电室新风、排风、空调设施完好,温度不超过35度 (配电室温度过高的请马上安装空调设施);
11.检查变压器冷却风扇运行良好,变压器风扇温度控制 各店调整到80℃启动,60℃停止。
一般电气工程师都会配备的智能测量工具,比如万用表、绝缘表和红外测试仪等,不过这些工具也仅仅是测试简单的电压、电流、绝缘度和温度,无法深入挖掘潜在性的危险。
比如使用某品牌的热成像仪看出了B、C相母排温度过高,那究竟是什么原因导致的呢?或许是接触不良、触点老化?或许是三相不平衡、谐波?我们无从而知。因为这些工具无法测出电能质量问题,无法深入进行数据和故障分析,难以准确定位问题原因。
常见电能质量问题及危害
电能质量的下降不仅会影响供电系统的正常安全供电,同时也会给用电系统带来各种各样的危害,直接影响着人身安全和经济效率,因此电能质量问题有着较严重的后果,具体表现在:
(1)电压的波动和闪变
会造成用电设备工作不稳定,由于电压发生波动,使电压幅值超出容许范围。另外由于电弧炉炼钢运行时造成的电压波动,将会使旋转电机产生附加损耗,会降低电机的工作效率和寿命。
(2)电压的短时中断
典型的瞬态电压偏差,通常是由于雷电、强风等外界环境影响引起的,也有可能是内部设备或控制装置误动作。基于计算机、微处理器控制的各种精密仪器和设备的大量使用,对供电质量的敏感程度不断增加。IBM公司的市场调查表明,48.5%的计算机数据丢失是由于电能质量引起的。
(3)谐波的危害
1.谐波增加了公用电网的附加输电损耗,降低了发电、输电及用电设备的使用效率;
2.谐波会使电气仪表的测量结果不正确;
3.谐波会影响甚至严重影响用电设备的正常工作,比如谐波对电机产生附加转矩,导致不希望的机械震动、噪声,还会引入附加铜损、铁损,以及过电压,导致局部过热,绝缘老化,缩短设备使用寿命;
4.谐波会导致继电保护和自动装置等保护设备的误动作;
5.谐波会对邻近的通信系统造成明显的干扰,降低通信质量。当谐波频率与系统的固有频率相等时,会产生并联谐振,使谐波放大几倍,甚至几十倍。
(4)无功功率
无功功率主要是降低了发电设备和输电设备的使用效率,增加了设备的容量,同时设备及线路损耗也会增加。无功功率还会使线路和变压器的电压降增大。如果是冲击性无功负载,还会使电网电压产生剧烈波动,严重影响供电质量。典型的现象有时钟自动复位,计算机死机,可编程控制器工作异常,通信系统工作不正常,中线过热电容器,过热损坏电机,损耗增大出力降低,仪表计量不准,继电保护和自动装置误动作,设备绝缘老化,加速线损和变压器损耗。
(5)三相不平衡
1.使旋转电机产生附加发热和振动,对安全运行和正常出力有很大的影响:
2.使半导体变流设备产生附加的谐波电流(非特征谐波);
3.引起以负序分量为启动组件的多种保护发生误动作(特别是当电网中同时存在谐波时),会对电力系统的安全运行产生严重威胁;
4.在低压配电线路中,会影响计算机正常工作,引起照明电灯寿命缩短(电压过高)或照度不足(电压过低)以及电视机的损坏等;
5.三相不平衡同样会使电网损耗增加;对于通信设备,会增大对其的干扰,影响正常通信质量。
(6)电压暂降,指市电电压有效值界于额定值的80-85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期,甚至更长。其产生原因包括:大型设备启动和应用、大型电动机启动、或大型电力变压器接入、主电力线切换、线路过载等。危害:电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。电源可能因某种原因而造成短时间的电压下降。它对计算机的影响轻则使keyboard等接口设备暂停作业,重则使数据流失、档案毁坏。电压的下陷同时也会使计算机内的组件毁坏,以致于寿命减短。
如何避免电能质量问题发生?
电能质量问题都可以通过主动性措施加以避免,但是首先针对这些问题需要从理论知识进行了解,其次需要质量可靠,性能稳定,测量精度高的专业测量仪器——电能质量分析仪。
广州炫通电气科技有限公司是一家高新技术企业,专注于电能质量的监测、检测、治理、评估分析、模型仿真,提供一站式服务及专业化产品。炫通电气始终坚持以研发为第一生产力,超过65%的员工从事产品、研究和开发。广州炫通电气在电能质量相关技术领域已经申请了超过30项核心专利。
炫通电气推出了云端手持式电能质量分析仪、电压暂降监测仪、在线式电能质量监测装置、电压监测仪等系列产品已经覆盖了发电、输电、变电、配电和用电各个环节。
相关推荐链接: