(一) 本次修订进一步强调建筑方案符合抗震概念设计对于结构抗震安全的重要性。 强制性条文3. 4. 1 条的文字做适当调整, 规定: “建筑设计应符合抗震概念设计的要求, 不规则的建筑方案应按规定采取加强措施, 特别不规则的建筑方案应进行专门研究和论证, 采取特别的加强措施;不应采用严重不规则的建筑方案” 。 规则与不规则的划分, 条文 3. 4. 2 条规定了一些定量的界限, 但实际引起建筑不规则的因素还有很多, 特别是复杂的建筑体型, 很难有简化的定量指标一一区分并规定限制范围。 设计人员要根据合理的抗震概念设计原则, 对所设计的建筑的抗震性能有所估计, 避免采用抗震性能差的不规则设计方案。

(二) 关于结构构件的选型, 第 3. 5. 4 条强调优先采用现浇混凝土楼、 屋面, 增加了对预制装配式楼盖的要求: “多、 高层的混凝土楼屋盖宜优先采用现浇混凝土板。 当采用混凝土预制装配式楼、 屋盖时, 应从楼盖体系和构造上采取措施确保各预制板之间连接的整体性” 。 汶川地震中,有很多预制装配楼盖由于构造措施不当, 掉落导致人员伤亡。 需要认真总结经验, 从楼盖体系和构造上采取措施, 以提高安全性。

(三) 关于框架填充墙的布置要求, 新增强制性条文 3. 7. 4 条规定: 框架结构的围护墙和隔墙,应考虑其设置对结构抗震的不利影响, 避免不合理设置而导致主体结构的破坏。同时, 条文13. 3. 2条规定: 墙体与主体结构应有可靠的拉结, 应能适应主体结构不同方向的层间位移。 条文 13. 3. 3 条规定: 填充墙在平面和竖向的布置, 宜均匀对称, 避免形成薄弱层或短柱。 尤其应当注意的是, 当填充墙体形成短柱时, 应对柱全高加密箍筋。

(四) 关于单跨框架结构, 规范 6. 1. 5 条作出补充规定:当柱中线与抗震墙中线、 梁中线与柱中线之间的偏心距大于柱宽的1/4时, 应计入偏心的影响。 高层的框架结构不应采用单跨框架结构, 多层框架结构不宜采用单跨框架结构。

单跨的钢筋混凝土框架结构对于抗震有明显的不利因素。 汶川地震表明, 即使是低层的单跨结构也明显比同类的多跨结构破坏严重。

(五) 限用独立砖柱。 独立砖柱对于抗震十分不利, 结合一些学校带悬挑的楼面大梁支承于独立砖柱的严重震害, 本次局部修订, 将 7. 3. 6 条提升为强制性条文, 要求加强楼屋盖大梁与墙体的连接, 特别规定: “ 7~9 度时不得采用独立砖柱。 跨度不小于 6m 的大梁的支承构件应采用组合砌体等加强措施, 并满足承载力要求 ” 。 这里的“组合砌体” 意味着, 在支承部位仅仅设置构造柱是不够的, 而且需要进行沿楼面大梁平面内、平面外的静力和抗震承载力验算。加强混凝土楼屋盖大梁等与墙体的连接,对于砌体结构的整体性十分重要。 鉴于独立砖柱的抗震能力较差, 特别规定7~9度时不得采用独立砖柱, 尤其是支承大跨度楼面梁的构件应采用组合砌体等。

(六) 配合中小学教学用房按乙类的要求提高设防标准的规定, 在强制性条文 7. 1. 2 条中补充了乙类多层砌体房屋高度和层数的控制——“乙类的多层砌体房屋允许按本地区设防烈度查表, 但层数应减少一层且总高度应降低 3m ”。


知识点:关于抗震建筑结构体系的改进

建筑抗震设计规范GB50011-2001

相关推荐