装配式建筑主体施工之内墙拼缝处理
运气联盟
2022年12月16日 17:04:00
只看楼主

内墙拼缝处理 我国装配式建筑起步相对较晚,很多施工工艺、方法以及辅助材料都还在进一步摸索和完善中。室内缝隙的处理,不同施工单位采取的处理方法也不一样,有采用抗裂砂浆填充的,也有用聚氨酯发泡材料填充的,辅材如玻纤网格布、PE发泡条等也没有明确的标准指导参考。本文主要讲述采用抗裂砂浆+玻纤网格布处理缝隙方法。 内墙拼缝的类型及相应位置 装配式建筑PC构建拼缝材料及拌制

内墙拼缝处理


我国装配式建筑起步相对较晚,很多施工工艺、方法以及辅助材料都还在进一步摸索和完善中。室内缝隙的处理,不同施工单位采取的处理方法也不一样,有采用抗裂砂浆填充的,也有用聚氨酯发泡材料填充的,辅材如玻纤网格布、PE发泡条等也没有明确的标准指导参考。本文主要讲述采用抗裂砂浆+玻纤网格布处理缝隙方法。



内墙拼缝的类型及相应位置





装配式建筑PC构建拼缝材料及拌制


拼缝材料宜采用柔性抗裂填缝砂浆,该种材料是由优质水泥、石英砂、高分子聚合物和多种功能性添加剂均匀混合而成的粉状物品,具有柔性抗裂、粘结强度高、耐候性好、使用环保、操作方便等诸多点,在工地现场加水搅拌即可使用。


柔性抗裂填缝砂浆的拌制原则:根据现场用量,用多少拌多少。


现在容器内导入称量好的水,再讲砂浆粉料慢慢加入容器中,边加水边搅拌,稠度达到要求后再使用。搅拌的砂浆应根据施工进度控制好每次砂浆搅拌量。填缝材料性能如表3-27所示。


内墙拼缝的类型及相应位置





装配式建筑PC构建连接缝处理前期工作要求


PC构建拼缝施工前,必须对构建进行全面检查;

材料、人员、机具均已配置到位;

检查墙面、顶棚的平整情况,拼缝高低差、表面平整度必须符合要求;

拼缝处不能有明水,待接触面干燥后方可以填缝施工;

PC构建与剪力墙体、内墙板与内墙板均按设计要求清理出5mm深的压槽(PC板工艺图中对相应具体位置已明确)


PC构建竖向接缝工艺及方法


竖向拼缝施工工艺


如表3-29所示







其他一些PC构建拼缝部位


因结构形式复杂性,在楼梯踏步及歇台、阳台等不规则部位,一般采用抗裂砂浆补缝。


拼缝处理注意事项


接缝处理前,要求基层处理干净。涂刷基层前,基层表面应润湿,但不能有明水。严禁基层未处理干净,进入下道工序施工。叠合板底拼缝要求必须逐段贴紧基层压实,不能内部留有空洞。网格布严禁采用劣质材料。物料混合搅拌时,要控制好用水量及稠度,拌合物应均匀无结块,根据工程精度控制好拌合物用量。落入地面的抗裂砂浆应及时清理,做到工完、料尽、场地清,符合现场文明施工要求。网格布施工时,应注意网格布应压入抗裂缝砂浆或砂浆腻子内并铺贴牢固。严禁采用劣质材料填缝。拼缝施工后,板缝不得受到振动或碰撞。


防止太阳直射暴晒板缝,大风天气适当防护,根据现场天气情况。对板缝采取适当养护。


拼缝处理质量要求


接缝处理要求填充物密实无空鼓,表面平顺光滑。接缝表面平整,不得有任何裂纹,不得高于相邻板面。



(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点:

装配式建筑主体施工之内墙拼缝处理

相关推荐:

装配式建筑工程关键施工技术86页.pdf



免费打赏

相关推荐

APP内打开