知识点:断路器试验 真空断路器试验的具体方法 ▼▼▼ 01 测量绝缘电阻 ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。
知识点:断路器试验
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。
※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ
※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:
1.工具选择
2500V兆欧表
2.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录;
⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录;
测量导电回路及
各线圈的直流电阻
※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。
※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。
1.电流、电压表法
※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 合上K;
⑷ 先调好电流值,再接通mV表;
⑸ 测量3次,求取平均值。
2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320
※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠
※ 直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下
⑴ 断开断路器各侧电源;
⑵ 连续跳合几次开关;
⑶ 连线;
①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接
②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮;
③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮;
⑷ 测量要尽快,因为测量工作电流较大。
※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行
※ 断口耐压,在分闸状态下进行
※ 若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地
1.工具选择
Bs试验变压器;
R1保护电阻;
R2限流、阻尼电阻;
G保护间隙(球隙);
A电流表;
V电压表;
LH电流互感器;
Bx被试变压器
2.试验接线图
被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。
3.步骤
⑴ 断开断路器的外侧电源开关;
⑵ 验证确无电压;
⑶ 分别进行“A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口”的耐压;
缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录;
⑷ 分别进行A对B;B对C;C对A的耐压;
缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录。
四.测量断路器分、合闸时间
※ 应在断路器额定操作电压及液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。
五.测量主触头分、合闸的同期性
※ 应符合产品技术条件的规定。
六.测量断路器合闸弹跳时间
※ 应符合产品技术条件的规定,不大于2ms。
七.断路器的电容器试验
※ 按照“电容器”试验的规定进行。
1.合闸操作
⑴操作电压、液压在下表范围时,操作机构应可靠动作;
⑵弹簧、液压操作机构的合闸线圈及电磁操作机构的合闸接触器的动作要求。
2.脱扣操作
⑴直流或交流电磁铁的线圈电压大于额定值65%时,应可靠分闸;当小于额定值的30%时,不应分闸。
⑵附装失压脱扣器的,动作特性应符合下表规定:
⑶附装过流脱扣器的,其额定电流规定≥2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定:
3.模拟操动试验
⑴当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,断路器均应正确、可靠动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;
⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验;
⑶直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表规定进行
⑷液压机构的操动试验,应按应按下表规定进行
相关推荐链接: