防爆泄压知识
zsd_4721383133
2022年12月14日 14:23:05
只看楼主

1、 结构型式 (1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房宜独立设置, 并宜采用敞开或半敞开式。 其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构。 (2) 有爆炸危险的厂房或厂房中有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 2、 泄压设施 (1) 泄压设施宜采用轻质屋面板、 轻质墙体和易于泄压的门、 窗等, 应采用安全玻璃等不会因爆炸而产生尖锐碎片的材料。 (2) 泄压设施的设置应避开人员密集的场所和主要交通道路, 并宜靠近有爆炸危险的部位。

1、 结构型式

(1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房宜独立设置, 并宜采用敞开或半敞开式。 其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构。

(2) 有爆炸危险的厂房或厂房中有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

2、 泄压设施

(1) 泄压设施宜采用轻质屋面板、 轻质墙体和易于泄压的门、 窗等, 应采用安全玻璃等不会因爆炸而产生尖锐碎片的材料。

(2) 泄压设施的设置应避开人员密集的场所和主要交通道路, 并宜靠近有爆炸危险的部位。

(3) 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m 2 。

(4) 屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

3、 防爆分隔

(1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时, 应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体实体墙与其他部分隔开。

(2) 有爆炸危险区域内的楼梯间、 室外楼梯或与相邻区域连通处, 应设置门斗等防护措施。 门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的实体墙, 门应采用甲级防火门并应错位设置。 墙与其他部分隔开。