住宅部分与非住宅部分的防火分隔
yibubu
yibubu Lv.2
2022年12月14日 11:36:52
来自于建筑规范
只看楼主

比如今天提的点:住宅与非住宅的防火分隔~ 这句话涉及到民用建筑有两个情况, 一是带有商业服务网点的住宅建筑之间商业服务网点与住宅之间的分隔; 二是除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅与住宅部分的分隔。 第一种情况,《建规》要求,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,

比如今天提的点:住宅与非住宅的防火分隔~

这句话涉及到民用建筑有两个情况,
一是带有商业服务网点的住宅建筑之间商业服务网点与住宅之间的分隔;
二是除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅与住宅部分的分隔。

第一种情况,《建规》要求,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
第二种情况,《建规》要求,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

看到了吗?这两者的区别是啥?
就是第二种情况多了当该类建筑是高层公共建筑时,楼板耐火极限不是1.5h,而是2.0h。


来源:网络

知识点:住宅部分与非住宅部分的防火分隔