暖通空调计算公式(可收藏) 供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度:
暖通空调计算公式(可收藏)
供暖室外计算温度:
冬季空气调节室外计算温度:
夏季通风室外计算温度:
夏季空气调节室外计算干球温度:
夏季空气调节室外计算湿球温度:
夏季空气调节室外计算日平均温度:
夏季空气室外计算逐时温度:
围护结构传热系数的计算:
围护结构的基本耗热量的计算:
由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算:
空调冷负荷非稳态计算方法:
空调冷负荷稳态计算方法:
循环水泵耗电输冷(热)比的计算:
循环泵耗电输热比的计算:
总热量:Unit:kcal/h
1RT=3.5kw
1P=2.324kw
1kw=860kcal/h
1k=4.27J
空气冷却
QT=QS+QL
QT=0.24*&*L*(h1-h2)
QT-----空气的总热量
QS-----空气的显热量
QL-----空气的潜热量
& -----空气的比重取1.2 kg/m3
L -----室内总送风量M3/H
h1 -----空气的初焓值kJ/kg
h2 -----空气的终焓值kJ/kg
显热量
Unit:kcal/h
QS=Cp*&*L*(T1-T2)
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
T1 --空气最初的干球温度
T2 -----空气最终的干球温度
潜热量
Unit:kcal/h
QL=600*&*L*(W1-W2)
W1 ----空气最初水分含量kg/ kg
W2 ----空气最终水分含量kg/ kg
冷冻水量
Unit:L/S
V1=Q1/4.187*(T1-T2)
Q 1-----主机制冷量(KW),
T1-T2 -----主机进出水温差
冷却水量
Unit:L/S
V2=Q2/4.187*(T1-T2)
Q2=Q1+N
Q2-----冷却热量KW
T1-T2 -----主机冷却水进出水温度
N -----制冷机组耗电功率KW
电机满载电流计算
Unit:A
FAL=N/1.732*U*COS@
新风量
Unit:M3/H
L0 =n*V
n -----房间换气次数
V -----房间体积
送风量
Unit:M3/H
L= QS/ Cp*&*(T1-T2)
QS -----显热量kcal/h
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
T1 --空气最初的干球温度
T2 --空气最终的干球温度
& -----空气的比重取1.2 kg/m3
风机功率
Unit:KW
N1=L1*H1/102*n1*n2
L1 -----风机风量(L/S)
H1 -----风机风压(mH2O)
n1 -----风机效率
n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9
水泵功率
Unit:KW
N2=L2*H2*r/102*n3*n4
L2 -----水流速(L/S)
H2 -----水泵压头(mH2O)
n3 -----水泵效率=0.7~0.85
n4 -----传动效率=0.9~1.0
r -----液体比重(水的比重为1kg/l)
水管管径
Unit:mm
D=35.68*根号L2/ v
L2 -----水流速(L/S)
v -----水设计流速(m/s)
空气加湿量
Unit:g
R=LX*1.3*(h1-h2)
LX -----新风量(m3/h)
h1 -----室内设计温度下的焓值
h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)
设备风量设计
(概算)
[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2
Q1-----人的潜散所须风量
Q2-----建筑所须风量
照度软件计算
如:300LUX
高
度 |
M |
瓦
特
数 |
W/M2 |
2.5 | 11.6 | ||
2.7 | 11.7 | ||
3.0 | 12.2 | ||
4.0 | 13.6 | ||
6.0 | 16.5 |
1kw=860kcal/h
换气消耗量
在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.
市内场所别所需的换气次数/小时
住宅(客厅) : 1-3次,
住宅(寝室) : 1-2次
学校(教室) : 6次,
学校(图书室) : 8次
剧场: 5-8次,
办公室 : 6-10次,
医院 : 2次
商场(店铺) : 6-10次,
餐厅(食堂) : 6-10次,
歌舞厅(夜总会) : 7-20次
饭店(礼堂) : 6-12次,
饭店(厨房) : 20-60次,
饭店(房间) : 1-2次
饭店(洗手间) : 5次