天正暖通2013空调负荷计算冷负荷为负值?
mini0323
mini0323 Lv.5
2014年04月29日 13:32:15
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 mini0323 于 2014-4-29 15:00 编辑 为什么用天正暖通2013版的负荷计算软件,采用输入的云南省玉溪的气象参数后,计算出来的冷负荷值为负值,这是为什么呀~~~~哪位高手能指点一下呢~~~~~

本帖最后由 mini0323 于 2014-4-29 15:00 编辑

为什么用天正暖通2013版的负荷计算软件,采用输入的云南省玉溪的气象参数后,计算出来的冷负荷值为负值,这是为什么呀~~~~哪位高手能指点一下呢~~~~~


QQ图片20130429145701.jpg
QQ图片20130429145730.jpg
QQ图片20130429145751.jpg

QQ图片20130429145701.jpg


QQ图片20130429145730.jpg


QQ图片20130429145751.jpg

免费打赏
mini0323
2014年04月29日 13:42:06
2楼
吧主,能帮帮忙吗~~~~~:'(
回复
mini0323
2014年04月29日 13:47:21
3楼
夏季空调室外计算参数的焓值比室内26℃,60%状态点的焓值要高,按理说计算出来的负荷值不应该出现负值这样的情况啊?:(
难道是因为这个是自己添加的气象参数,软件有问题?
回复
cryogen
2014年04月29日 14:44:08
4楼
你好,这个数值是你自己制作的还是有什么依据从哪里查的?你看一下我的计算,通过你的室外干球温度是28.2和相对湿度80%算出来室外湿球温度25.3.
回复
mini0323
2014年04月29日 14:59:33
5楼
最热月平均相对湿度是指的夏季空调室外的计算状态下的相对湿度吗?如果这样的话那么干球温度28.2,湿球温度20.8,最热月相对湿度就是54.3%,改下来其结果还是负值:(
回复
mini0323
2014年04月29日 15:03:01
6楼
cryogen 发表于 2014-4-29 14:44 你好,这个数值是你自己制作的还是有什么依据从哪里查的?你看一下我的计算,通过你的室外干球温度是28.2和 …版主,请看按照你说的相对湿度更改成夏季空调室外状态点的情况了,但还是负值,图已经更新了
回复
cryogen
2014年04月29日 15:15:20
7楼
是算的逐时的?你手边有规范没?你看一下你的地点那边的逐时温度分别应该是多少?
回复
cryogen
2014年04月29日 15:18:35
8楼
另外我这边没出现你这个情况啊。
回复
mini0323
2014年04月29日 15:33:15
9楼
cryogen 发表于 2014-4-29 15:18 另外我这边没出现你这个情况啊。这个夏季的相对湿度66%是怎么来的呀?
回复
mini0323
2014年04月29日 15:33:40
10楼
cryogen 发表于 2014-4-29 15:18 另外我这边没出现你这个情况啊。这个夏季的相对湿度66%是怎么来的呀?
回复
cryogen
2014年04月29日 16:19:35
11楼
GB50736-2012 P160
回复