转自公众号:同辰建筑 随着建筑行业的不断发展,装配式建筑已经是未来的发展趋势,全国已有40多个省市出台了相关文件。从旧到新的转变要怎么控制好成本是大家都关心的问题。 本文以华南区域某装配式建筑项目为例,从以下几个方面谈谈现阶段装配式建筑成本管控的要点。
转自公众号:同辰建筑
随着建筑行业的不断发展,装配式建筑已经是未来的发展趋势,全国已有40多个省市出台了相关文件。从旧到新的转变要怎么控制好成本是大家都关心的问题。
本文以华南区域某装配式建筑项目为例,从以下几个方面谈谈现阶段装配式建筑成本管控的要点。
主要知悉各个地方政府对装配式建筑的优惠鼓励政策,这些可以一定程度上弥补成本的增加(比如地方优惠政策,项目主体结构出了±0.00可以预售)。
a、选择最经济的装配式方案(多选水平构件,少选或者不选竖向构件);
b、标准单元可以复制到下一个项目的方案;
c、多专业进行协调审查,尽量减少后期修改。
设计阶段的设计费、施工过程中的材料费和机械费等方面分析增加成本。
施工单位根据项目的特点制定合理的施工方案和施工计划。施工过程中成本要及时跟进项目进度做修正。
装配式构件增量成本分析
装配式混凝土结构技术规程(JGJ 1-2014)
2、PC构件安装费排序: PC预制外剪力墙(内剪力墙)>PC预制阳台板>PC预制叠合板>PC预制空调板>PC预制叠合梁(预制飘窗)>PC预制楼梯。
3、PC构件综合单价最高为PC预制叠合梁,PC预制阳台板和PC预制外剪力墙,最低的为PC预制叠合板和PC预制楼梯, 在构件深化时尽量少用PC预制叠合梁,多选用PC预制叠合板。
1、PC构件增加成本:
《装配式混凝土结构技术规程》第6.3.1条规定:
在各种设计状况下,装配体式结构可采用与现浇混土结构相同的方法进行结构分析。当同一层内既有预制又有现浇抗侧力构件时, 地震设计状况下宜对现浇 抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力进行适当放大,弯矩和剪力系数放大,工程量增加。
《装配式混凝土结构技术规程》第8.1.1条规定:
对同一层内既有现浇剪力墙肢,也有预制剪力墙肢的装配整体式剪力墙结构, 现浇墙肢水平地震作用弯矩,剪力宜乘以不小于1.1的增大系数。弯矩和剪力系数放大,工程量増加。
根据规范要求,装配式建筑现浇部分各项系数需要放大, 钢筋工程量增加,成本增加。
《装配式混凝土结构技术规程》 第6.6.2条规定:
叠合板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行设计,并应符合下列规定:
1、叠合板的预制板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm; 2、当叠合板的预制板采用空心板时,板端空腔应封堵;
3、跨度大于3m的叠合板,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板; 4、跨度大于6m的叠合板,宜采用预应力混凝土预制板; 5、板厚大于180mm的叠合板,宜采用混凝土空心板。
结论1:综合费用对比线型构件大于面型构件,构件单价对比 梁最高、板最低。
结论2:装配式建筑方案 宜多选水平构件,少选或不选竖向构件。
结论3:技术含量对比PC构件因规范要求系数放大, PC构件制安综合成本是现浇构件的2.2倍。
装配式建筑方案选择
低区配置(loft办公、公寓)
非居住1方案:
NO1.内隔墙条板、 NO2.单元式幕墙、NO3.钢筋桁架楼承板 、 PC楼梯构件、墙柱铝模、外保温岩棉板。
高区配置(人才、商务公寓)
居住1方案:
NO1.单元式幕墙 、 墙柱、楼板、楼梯铝模、PC分户墙构件、外保温岩棉板。
增量成本综合分析
装配式建筑是建筑行业的趋势,成本人需要在不断的行业变革中寻求控制成本的办法,只有这样才能与时俱进,更加体现成本人的价值。
- END -