预制内墙板吊装工法
运气联盟
2022年12月08日 11:52:37
只看楼主

预制内墙板吊装工法 第一步 :弹线放样 依据图纸在楼板上放线,确定内墙板位置,在墙板边线外侧标注对应的构件编号,并进行复核。 第二步 :检查竖向预留钢筋 检查调整墙体竖向预留钢筋位置、尺寸是否符合施工图纸要求,并清理浮浆 控制要点:预留钢筋位置偏移不得大于±3mm。 第三步 :标高测设、垫块放置 吊装前应进行试吊,先将构件吊离地面 200-300mm 后静停,检查构件的平衡性,再消除构件摆动后,松开插销起吊。

预制内墙板吊装工法


第一步 :弹线放样


依据图纸在楼板上放线,确定内墙板位置,在墙板边线外侧标注对应的构件编号,并进行复核。



第二步 :检查竖向预留钢筋




检查调整墙体竖向预留钢筋位置、尺寸是否符合施工图纸要求,并清理浮浆


控制要点:预留钢筋位置偏移不得大于±3mm。


第三步 :标高测设、垫块放置


吊装前应进行试吊,先将构件吊离地面 200-300mm 后静停,检查构件的平衡性,再消除构件摆动后,松开插销起吊。



控制要点:


①起吊前在墙体上弹出1米控制线,方便后续的标高和垂直度的复核;


②垫块高度不宜大于20mm,垫块放置在墙体轴线上,与套筒灌浆区域需错开,采用水泥砂浆保护垫块;


③垫块标高允许偏差3mm。


第四步 :坐浆




在墙体边线以内位置坐浆,采用无缝收缩砂浆


控制要点:


砂浆强度≥C30,坐浆饱满,高度稍高于垫块高度。


第五步 :吊装就位


采用两点起吊,吊装时落地速度应缓慢均匀,下降时需注意内墙板底部预留连接孔与楼面预留钢筋对齐。



控制要点:


①按施工方案吊装顺序预先编号,严格按编号顺序起吊;


②在距离安装位置50cm高时停止墙板下降,检查墙板的正反面应该和图纸正反面一致,检查地上所标示的垫块厚度、构件编号与位置是否与实际相符;


③墙板离地12-15cm高度时,使用镜子观察墙板与预留钢筋是否对孔;


④墙板底部与楼面保持20mm空隙,方便后续的勾缝封堵及确保灌浆的流动性。


第六步 :安装斜支撑


墙板就位后,立即安装斜撑杆,斜支撑固定按先上后下,采用电动扳手紧固墙面螺栓和地面螺栓。再斜支撑中间调节孔用调节棒调节墙板垂直度,配用靠尺测量复核,使预制内墙板整体平整及垂直。


  


控制要点:


①确保斜支撑安装牢固、墙板固定后方可取钩;


②斜支撑调整垂直度时如遇支撑旋转不动时,严禁用蛮力旋转;


③墙体垂直度允许偏差3mm,墙体中心线对轴线位置允许偏差5mm,相邻墙侧面平整度允许偏差3mm,墙体接缝宽度允许偏差±5mm。


最后对偏移的墙板用撬棍微调其底部,使墙体与位置线平齐。


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)