二网的温度如何控制
hyzls12345
hyzls12345 Lv.2
2008年04月03日 23:57:49
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手 如果一网的温度是供回水95/55  那二网的温度如何控制呢 如何能根据需要控制 例如希望控制成60/45   而不是65/50 请指教

各位高手 如果一网的温度是供回水95/55  那二网的温度如何控制呢 如何能根据需要控制 例如希望控制成60/45   而不是65/50 请指教
免费打赏
minyan11
2008年04月04日 09:00:17
2楼
控制一次侧流量。
回复
hyzls12345
2008年04月09日 09:09:50
3楼
减少一次侧流量只能使一网供回水温差增大 不能降低二网的供回水温度吧 请指教
回复
bianyi_xj
2008年04月09日 17:52:03
4楼
减少二网循环流量,减少换热器换热面积,二次水出口设温度调节器
回复
xiaohu505
2008年04月15日 14:59:38
5楼
新的按热量控制的方法 最符合实际,安装热量表 根据热量需求分配 得出方案。
回复
hyzls12345
2008年04月18日 23:23:08
6楼
答案不令人满意啊 有在热力公司工作的吗
回复
qi0532
2008年04月19日 22:56:13
7楼
一次网和二次网采用混水器连接,二次网采用一次网定压,采用二次网的供水温度调节一次网的供水量,不要管一次网的回水,如果二次网的水泵流量、供水温度、回水温度满足其负荷要求,三者关系就成立,同样满足搂住要求。系统原理如下图所示:
回复
qi0532
2008年04月19日 23:04:24
8楼
补充说明

俺上面所说的混水器,说白了就是一段管道,流速可以慢点,最好比二次网管径大2~3号,长度1m多点,再长点也行

但是,不是换热器,否则无法利用一次网的水定压,造价也高啊
回复
minyan11
2008年04月20日 10:11:11
9楼
有些热力公司不让直接使用一此网水,必须环热隔离。
回复
qi0532
2008年04月20日 20:18:19
10楼


那就只有用换热器了~
回复

相关推荐