预应力倒双T板生产线施工方法与技术
运气联盟
2022年12月07日 10:35:11
只看楼主

1.1 预应力倒双T板生产工艺流程 1.1.1 生产工艺流程 横台清扫→喷涂脱模剂→预应力筋安装、张拉→分布筋安装→预埋件安装→一次浇筑→混凝土振捣→构件预养护→构件拉毛→构件养护→构件脱模→检验→入库、出货。 1.1.2 生产技术改进 (1)预应力钢丝安装方法使镦头接触面积更大、更稳定,使用更方便。 (2)产品脱模松张方法解决了预应力主筋收缩造成产品产生纵向裂纹。

1.1 预应力倒双T板生产工艺流程


1.1.1 生产工艺流程


横台清扫→喷涂脱模剂→预应力筋安装、张拉→分布筋安装→预埋件安装→一次浇筑→混凝土振捣→构件预养护→构件拉毛→构件养护→构件脱模→检验→入库、出货。


1.1.2 生产技术改进


(1)预应力钢丝安装方法使镦头接触面积更大、更稳定,使用更方便。


(2)产品脱模松张方法解决了预应力主筋收缩造成产品产生纵向裂纹。


(3)安全张拉可防止发生钢丝在断的瞬间射出而伤人伤设备的风险,保证钢丝受力一致。紧固观察孔装置,可观察固定端的松张螺丝是否打紧,有效保证了产品质量和安全操作。


该技术用于深圳市长圳保障性住房项目和珠海保障性住房项目,使用后效果良好,后期随着设计部门和使用单位认识的提升,该产品具有广阔的市场前景。


1.2 预应力倒双T板安装准备阶段


预制构件吊装采用汽车式起重机进行作业。构件吊装前对吊装作业、就位与临时支撑等做好充分的准备;确认构件强度满足规范规定的吊装要求后,安装吊具。同时,为方便固定预应力倒双T板,应在预应力倒双T板起吊前安装临时固定用组件。提前在构件上按要求放好控制线,放线结束后应进行验线,遇有不合格情况及时改正。起吊前应先试吊,将构件吊离地面约40cm,静置几十秒确保安全后再行吊装。


1.3 预应力倒双T板堆场储存与养护


预制构件在堆场存放养护也是非常关键的一步,堆放区如图5所示。首先,预制构件在堆场存放占用空间较大,移动较为不便,移动不当则会引起预应力板的边角破损、构件变形等。鉴于此,本项目通过堆放试验,总结出三种堆放方式:一是采用5~7cm厚纵横木条堆放法,该方法主要适用于长跨度多层堆放;二是采用黑色塑胶夹层存放,该方法适用于短期堆放小型预制构件;三是钢筋架临时堆放,该方法主要便于每日的出货运输堆放。


图5 预应力倒双T板成品堆放图


基于以上三种方法,选用不同的堆放方式,能够大幅度节省厂区堆放存储的空间自由度,提高运输的便捷性。


1.4 预应力倒双T板施工安装规范


预应力倒双T板的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差等应符合GB 50666—2011《混凝土结构工程施工规范》、JGJ1—2014《装配式混凝土结构技术规程》、GB 50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》及地方规范的有关规定,验证预制构件的混凝土强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等是否符合设计要求。


1.5 预应力倒双T板施工安装清理


安装前需检查预应力倒双T板预留孔的规格、位置、数量和深度,然后测量放线,设置构件安装定位标识,检查楼板面的临时支撑是否安装到位。


检查临时支撑的规格、型号、数量是否满足施工要求,调节部件是否灵活可调且紧固后是否牢固可靠,检查连接件规格、数量等是否满足施工要求。确认精确调节用螺栓或垫片等准备就绪,且灵活易用。复核构件翻身、起吊方案及临时支撑安装方案。


1.6 钢筋绑扎


预应力倒双T板就位且固定后,进行现浇梁的钢筋绑扎,施工现场如图6所示。钢筋绑扎时,梁箍筋与预制预应力倒双T板预留封闭箍筋若有碰撞,则将梁箍筋进行适当偏移。钢筋绑扎时应对上层预应力倒双T板临时及永久固定用埋件进行精确定位,并与下层预应力倒双T板或梁钢筋连接固定,避免出现因定位不准导致上层预应力倒双T板无法安装就位的现象。


图6 预应力倒双T板现浇层钢筋绑扎施工现场


1.7 防漏措施


预应力倒双T板与梁底连接处可能出现因存在缝隙导致漏浆的情况,因此需进行防漏浆处理。在支设梁底模的时候,预先在预应力倒双T板上底模对应位置粘贴防漏浆胶条,将底模顶紧预应力倒双T板并将对拉螺杆拧紧。在现浇梁高度处的板缝处,应在预应力倒双T板安装完成后粘贴防漏浆胶带,封堵相邻预应力倒双T板之间的缝隙,避免现浇梁浇筑时板缝处漏浆。在预应力倒双T板顶部与楼板齐平位置处,可能因混凝土溢出导致预应力倒双T板外立面受到污染,故采用在预应力倒双T板顶部粘贴胶条并安装铁皮的方式防止该处漏浆,施工现场支撑及处理如图7所示。  


图7 预应力倒双T板免支撑施工现场


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点:预应力倒双T板生产线施工方法与技术

相关推荐:

预应力双T板屋面混凝土吊车梁厂房铸造车间施工图纸



免费打赏

相关推荐

APP内打开