混凝土强度不好管控?现场做好这九点!
zsd_7964612046
2022年12月07日 10:12:50
只看楼主

混凝土强度管理现状


1、砂石料市场供货短缺,搅拌站使用机制砂、细骨料中石粉的比例过大,导致混凝土原材强度不可控。
2、混凝土运距大,运输条件差,在运输过程中混凝土容易初凝、离析。  
3、混凝土浇筑过程中,由于坍落度小,泵送不顺畅,存在工人私自加水的现象。
4、混凝土浇筑过程中,放料点和浇筑点未进行信息确认,导致出现低标号混凝土浇筑到高标号构件里的情况。
5、振捣工人技术参差不齐,可能存在混凝土振捣不密实的情况。

6、未按要求进行养护,早期缺水干燥,或早期受冻,造成混凝土强度偏低。


混凝土强度管理的措施


1
混凝土施工深化设计



依据设计图纸按楼栋统计混凝土强度方量明细清单;形成混凝土浇筑顺序图,提前策划布料机位置,明确不同等级混凝土浇筑顺序。 


图片


2
高\低标号混凝土强度控制



应避免墙柱与梁板混凝土混浇,强度差两个等级及以上时,梁、板与柱位置设置隔离措施。


图片

梁、柱隔离措施

图片

墙、板隔离措施


3
做好作业人员交底



混凝土浇筑前,组织管理人员、班组人员进行交底。振捣时应快插慢拔,以混凝土不再显著下沉,不出现气泡,开始泛浆为准,移动间距不超过振捣器作用半径的1.25倍。


图片

现场交底

图片

 混凝土振捣


4
润管砂浆处置



管理人员旁站监督润管砂浆处置,禁止把砂浆浇筑在梁、板、墙内。


图片

料斗收集润管砂浆

图片

润管砂浆波纹管排下


5
强化进场原材质量管控



严把混凝土质量关,对进场的预拌混凝土坍落度进行逐车检查,不符合要求的不得使用。严禁在运输和现场浇筑过程中加水,保证混凝土配合比不被人为破坏,确保混凝土强度。


图片

 混凝土信息确认

图片

坍落度检查


6
做好混凝土的试块留置及送检工作



项目部设置专职质检员,按规范要求留置同养试块及标养试块,同养试块拆模后放置于对应楼楼梯口处,并上锁管理,到达期龄后及时送检。


图片

同养试块

图片

标养试块


7
做好混凝土养护



混凝土浇筑完毕后,采用塑料薄膜覆盖或洒水养护,养护时间不应少于7d,对于掺加缓凝剂及抗渗混凝土,养护时间不少于14d。


图片

覆膜养护

图片

定期养护


8
及时进行混凝土强度检测


混凝土到达龄期后,对所有构件进行检测,形成原始记录。


图片

混凝土回弹

图片

回弹原始记录


9
检测结果应用



对混凝土龄期达到600℃*天,还未达到设计强度的,及时上报公司工程、技术部门复检,同时通知搅拌站,共同参与调查纠偏,避免同类问题重复发生。


图片

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

%参数查询-混凝土和钢筋的强度及模量

混凝土抗压强度试验报告

知识点:混凝土强度管控

免费打赏
jimin0722
2022年12月07日 10:59:49
2楼

尤其要注意剪力墙、框架柱的养护。这几年经常出现开裂,经复查,多数与养护不当相关联。

回复

相关推荐

APP内打开