装配式其他情况的拆分
运气联盟
2022年12月07日 09:36:18
只看楼主

(1)图8中,梁带隔墙中的外隔墙会直接传力给下一层梁,并逐渐累加至以下几层,实际受力与计算模型不符合,本工程在重新进行拆分时,将400mm长现浇部分转移,剪力墙下面隔一定间距布置20mm厚垫块,梁带隔墙下不布置,很好的解决了以上问题,如图9所示。 (2)图10中楼梯间外墙采用现浇时,会导致施工周期延长,成本增加等,本工程在重新进行设计时,加大楼梯间相邻板厚,让预制楼梯梯段两侧的剪力墙全部为预制,很好的解决了以上问题,拆墙方法如图11所示:

(1)图8中,梁带隔墙中的外隔墙会直接传力给下一层梁,并逐渐累加至以下几层,实际受力与计算模型不符合,本工程在重新进行拆分时,将400mm长现浇部分转移,剪力墙下面隔一定间距布置20mm厚垫块,梁带隔墙下不布置,很好的解决了以上问题,如图9所示。




(2)图10中楼梯间外墙采用现浇时,会导致施工周期延长,成本增加等,本工程在重新进行设计时,加大楼梯间相邻板厚,让预制楼梯梯段两侧的剪力墙全部为预制,很好的解决了以上问题,拆墙方法如图11所示:




注:图中虚线为预制梯段板范围。


(3)预制化率不高


《装配式混凝土结构技术规程》中规定构造边缘构件可以采用“预制+构造”的施工方


法,经相关的研究,把“XX 技术”应用到构造边缘构件中,通过在预制剪力墙上开缺,能提高结构预制化率,采用新的拆墙工艺设计原则后,墙拆如图9、图11~图13所示。



注:边缘构件上开缺,用现浇混凝土与叠合梁进行连接。


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)