电梯安装前井道的相关检查是三方交接检的一项重要内容,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位依据规范共同进行检查,对现场电梯安装条件作出确认,避免双方产生纠纷。 适用类型电梯:电力驱动的曳引式或强制式电梯、 液压电梯 一、井道尺寸偏差
电梯安装前井道的相关检查是三方交接检的一项重要内容,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位依据规范共同进行检查,对现场电梯安装条件作出确认,避免双方产生纠纷。
适用类型电梯:电力驱动的曳引式或强制式电梯、 液压电梯
井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸,该尺寸应和土建布置图所要求的一致,且允许偏差应符合GB50310-2002第4.2.5条的规定:
(1)当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm;
(2) 当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm;
(3) 当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm;
(4) 当电梯行程高度大于90m时,允许偏差应符合土建布置图要求;
全封闭或部分封闭的井道,井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的
足够强度,应采用非燃烧材料建造,且应不易产生灰尘
,施工单位一般按图施工即可,有疑问时征求设计意见。
当底坑深度大于2.5m且建筑物布置允许时,应设置一个符合安全门要求的底坑进口;
(2)当没有进入底坑的其他通道时,应设置一个从层门进入底坑的永久性装置,且此装置不得凸入电梯运行空间。
当上下相邻两层门地坎之间距离超过11m时,其间应设安全门
。
安全门高度不得小于1.8m,宽度不得小于0.35m,检修门高度不得小于1.4m,宽度不得小于0.6m,门必须向井道外开;且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。
井道应为电梯专用,井道内
不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
井道可装设采暖设备
,但不得采用蒸汽和水作为热源,且采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。
井道内应设置
永久性电气照明
,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。
4、底坑内应有良好的
防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水
。
6、电梯安装之前,所有
层门预留孔
必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
7、当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;
装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低层站楼面以上2.5m高度的隔障,在隔障宽度方向上
隔障与井道避之间的间隙
不应大于150mm。当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于0.5m时,隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被的运动部件(或其部分)的宽度每边再各加0.1m。
适用类型电梯: 自动扶梯、自动人行道安装工作工程质量验收:
1、土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为:
提升高度-15~+15mm;
跨度0~+15mm。
2、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。
3、 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002