规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很多图纸都不满足1.2m的规定,这也行吗,那泵站机组和墙壁的距离怎么取?
规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很多图纸都不满足1.2m的规定,这也行吗,那泵站机组和墙壁的距离怎么取?
这个是最新的《室外排水设计标准》,这个1.2m,是不宜,1.2m的设置主要是为了满足一个成年人蹲着能够很舒服的抢修,你知道厕所蹲坑为啥要满足1-1.5m,同样的道理,不宜并不是不可以,当然条件满足时就必须满足这个1.2m,当距离受限可以适当调整的。这个规范并没有标识是强条。可灵活处理。