电气安全——TN系统间接接触防护
zsd_4409124209
2022年12月04日 16:49:04
只看楼主

知识点:电气接触时间 TN系统间接接触防护 TN系统中电气装置的所有外露可导电部分,应通过保护导体与电源系统的接地点连接。当建筑物内发生接地故障时,TN系统的保护电器以及回路的阻抗应能满足在规定时间内自动切断电源的要求,用公式表示如下: 式中 ——故障回路的阻抗,包括电源(变压器或发电机)、相导体、PEN或PE导体的阻抗,Ω ——能保证保护电器在规定时间内动作的电流,A;

知识点:电气接触时间

TN系统间接接触防护

TN系统中电气装置的所有外露可导电部分,应通过保护导体与电源系统的接地点连接。当建筑物内发生接地故障时,TN系统的保护电器以及回路的阻抗应能满足在规定时间内自动切断电源的要求,用公式表示如下:

式中

——故障回路的阻抗,包括电源(变压器或发电机)、相导体、PEN或PE导体的阻抗,Ω

——能保证保护电器在规定时间内动作的电流,A;

——相导体对地电压,V。

注册电气考试案例题

【2016年上午案例题】一建筑物内的相对地标称电压AC220V,低压配电系统采用TN-S接地形式,对插座回路采用额定电流为16A的断路器作馈电保护,且瞬动脱扣倍数为10倍。现需在此插座上使用标识为Ⅰ类防触电类别的手电钻,手电钻连接电缆单位长度相保阻抗为(不计从馈电开关到插座之间的线路阻抗及系统阻抗)。问手电钻连接电缆长度不大于多少时,才能满足间接接触保护的要求?

(A)28m (B)123m (C)160m (D)212m

答案:【B】

解答:根据GB50054-2011《低压配电设计规范》的第5.2.8条

第6.2.4条,当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。设手电钻连接电缆长度为L,可得

因此,选B