TN-C和TN-C-S系统问题
且听风吟0123
2022年12月01日 23:02:53
只看楼主

箱变是三相四线,但是箱变出线柜并没有PE端子排,请问我用五芯电缆引入到一级配电柜,PE线接在哪里?可不可以接在箱变柜体上?如果用四芯电缆是不是需要在一级柜零线进入漏保进线并联一根到PE端子排?PE端子排在重复接地?

箱变是三相四线,但是箱变出线柜并没有PE端子排,请问我用五芯电缆引入到一级配电柜,PE线接在哪里?可不可以接在箱变柜体上?如果用四芯电缆是不是需要在一级柜零线进入漏保进线并联一根到PE端子排?PE端子排在重复接地?

免费打赏
陈浩没南哥
2022年12月09日 09:35:29
2楼

TN-C-S就是到了就地配电箱再在柜体重复接地即可,可以把箱变出来的线当做是PEN线。

且听风吟0123:那是不是需要我在箱变出来的PEN线在一级柜开关上口并联一根接地,一根进入开关?然后接地那根在进行重复接地