知识点:本质安全型电气设备 本质安全型防爆技术是一种比较理想的防爆技术,虽然本安型仪表在仪表匹配、电缆的使用和接地等方面有许多特殊的要求,但随着微电子技术、微处理器技术的迅速发展,工业自动化仪表已趋于低功耗、电子化、小型化发展,更加容易实现本质安全。 本质安全型电气设备选用原则
知识点:本质安全型电气设备
本质安全型防爆技术是一种比较理想的防爆技术,虽然本安型仪表在仪表匹配、电缆的使用和接地等方面有许多特殊的要求,但随着微电子技术、微处理器技术的迅速发展,工业自动化仪表已趋于低功耗、电子化、小型化发展,更加容易实现本质安全。
1、简单设备
按照防爆标准规定,对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,其功率不超过25mW的电器设备可视为简单设备,此类设备可直接应用在现场。
2、本安型电气设备
安装于危险场所的现场设备、必须明确以下问题:
①是否已按照GB3836.1-2021和GB3836.4-2021要求设计并已被国家防爆检验机构认可的本安电气设备。
②防爆标志规定的等级是否适用于使用的危险场所的安全要求。
③本安电路是否接地或接地部分的本按电路是否与安全栅接口部分的有电路加以有效隔离。
④信号传输的方式及本安电气设备的最低工作电压和回路正常工作电流。
在明确以上问题的基础上,选择相对应的安全栅。
3、安全栅的选用原则
①安全栅的防爆标志等级必须不低于本安现场设备的防爆标志等级。
②确定安全栅的端电阻及回路电阻可以满足本安现场设备的最低工作电压。
③安全栅的本安端安全参数能够满足Uoc≤Ui、Isc≤Ii、Ca≥Ci+Cc、La≥Li+Lc的要求。
④安全栅要与本安现场仪表的安全极性及信号传输方式相匹配。
1、本质安全型电气设备在安装前,工作人员要搞清电路布置,熟悉电路系统。
2、本质安全型电气设备在安装前应检查其电气参数和电气性能是否与产品说明书一致,保护电路的整定值是否与设计值一致,保护电路动作是否灵敏可靠。
3、使用中对于导线的布置和连接不得随意进行变更、改造。
4、注意辨别本安电路的端子(蓝色)和非本安电路的端子,避免将本安电路接到非本安电路的端子上,也避免将非本安电路接到本安电路的端子上。
5、本安电路的外部电缆或导线应单独布置,不允许与高压电缆一起敷设。
6、本安电路的外部电缆或导线的长度应尽量缩短,不得超过规定的最大值。
中通智能矿用隔爆兼本质安全型电气控制箱
7、本安电路的外部电缆或外导线,禁止盘卷以减小分布电感。
8、设有内外接地端子的本质安全型电气设备应可靠接地。内接地端子必须与电缆的接地芯线可靠连接。
9、原设计单独使用的本安型电气设备,不得多台并联运行,以免造成电气参数叠加,破坏原电路本安性能。由两台以上本安型电气设备组成的本安电路系统,只能按原设计配套安装使用,不得取出其中一台单独使用或与其它电气设备组成新的电气系统,除非新系统经重新检验合格。
本质安全型电气设备的维修主要是对本安电路所用元件的性能、电气回路的绝缘电阻值、外配线和内接线端子的紧固情况、接地是否良好等进行检查维护。