知识点:电气火灾网络一、电气火灾联网监测系统概述(一) 关于电气火灾电气火灾是指电气线路、用电设备、器具、以及供配电设备等由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因造成线路短路、过载或产生剩余电流、电弧等引起的异常高温,引燃或引爆本体及周边可燃物或粉尘、可爆炸混合气体等而发生的火灾。(二) 关于电气火灾联网监测系统为解决这一安全难题,某公司通过大量的调查研究,将传统电气火灾监测与物联网、云计算、移动互联网等科技手段相结合,与消防联合研发电气火灾联网监测管理系统,通过现场安装全电量采集模块,不间断监测用户用电安全数据,自动捕捉用户电气系统异常状态,结合线下巡检设备安全状况,应用大数据综合分析模型,实现电气火灾隐患预知预警、电气火灾先兆主动干预以及用户的绿色能效分析。预警信息通过短信、微信、手机app向用户相关人员推送,实现故障快速响应;电子工单、运维服务APP等运维支持工具保证运维的标准化高效服务和服务流程的闭环控制,同
知识点:电气火灾网络
一、电气火灾联网监测系统概述
(一) 关于电气火灾
电气火灾是指电气线路、用电设备、器具、以及供配电设备等由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因造成线路短路、过载或产生剩余电流、电弧等引起的异常高温,引燃或引爆本体及周边可燃物或粉尘、可爆炸混合气体等而发生的火灾。
(二) 关于电气火灾联网监测系统
为解决这一安全难题,某公司通过大量的调查研究,将传统电气火灾监测与物联网、云计算、移动互联网等科技手段相结合,与消防联合研发电气火灾联网监测管理系统,通过现场安装全电量采集模块,不间断监测用户用电安全数据,自动捕捉用户电气系统异常状态,结合线下巡检设备安全状况,应用大数据综合分析模型,实现电气火灾隐患预知预警、电气火灾先兆主动干预以及用户的绿色能效分析。预警信息通过短信、微信、手机app向用户相关人员推送,实现故障快速响应;电子工单、运维服务APP等运维支持工具保证运维的标准化高效服务和服务流程的闭环控制,同时平台的大数据处理能力,实现用户、消防等政府职能部门、运维单位多方数据共享。
(三) 关于电气火灾联网监测系统的适用范围
某公司研发的电气火灾联网监测系统,适用于学校、医院、银行、养老院、危化、工矿企业等国家重点消防单位,以及居民住宅小区、写字楼、宾馆、酒店、商场、娱乐场所、车站、机场、码头、军队、政府单位领域的办公楼和重点建筑场所,对分散在建筑内的电气回路节点进行在线监控与管理,及时发现并处置电气火灾隐患。
二、用电安全状况分析
XXXXXX配电系统包含10KV配电室X座;其中高压柜X台、变压器X台、低压柜X台;楼层强电井配电箱共计 X 台、插接箱X台。
为规范XXXXXX配电系统管理,保障安全运行,可采用线上实时监测+线下定期巡检的服务模式来进行管理,双重保障单位用电安全;
1、首先将智能化全电量采集模块安装于配电室每一个用电回路电缆上,电气火灾联网监测平台7*24H实时监测,预知、预警、报警,24小时检测各监测点的电流、电压、、有功、无功、电量、谐波、温度、剩余电流、开关状态等信息;
2、所有告警信息及远程控制均被记录入日志,并可供用户方便查询,针对采集的数据进行各种模型分析,为客户消除用电安全隐患,让用电状况实时可测、实时可控、实时可视;
3、当平台收到报警或故障信息时,平台将以各种方式推送和企业管理人员,提醒关注故障状况,并采取相应的措施消除隐患;
4、通过数据采集大数据分析,对节能降耗提供数据支持;
5、并通过线下专业技术人员标准化作业,对配电设备进行全方位巡检、诊断、维护及时发现安全隐患并消除,保障电气设备时刻处于安全运行状态。
三、方案设计
(一) 服务范围
本方案的服务范围包含:
1、线上电气火灾联网监测点: 配电室、办公楼强电井、宿舍楼强电井 (依据安装方案范围) 。
2、巡检、抢修范围: 配电室、办公楼强电井、宿舍楼强电井(依据安装方案范围) 。
(二) 参照标准
我们的方案设计和服务标准,参照以下国家标准和行业标准:
1、GB14287-2014《电气火灾监测系统》;
2、GB50052-2009《供配电系统设计规范》;
3、GB50054-2011《低压配电设计规范》;
4、GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》;
5、GB50150-2016 《电力设备预防性试验规程DL/T595》;
6、GB14287.1-2014《电气火灾监测系统 第一部分:电气火灾监控设备》;
7、GB14287.2-2014《电气火灾监测系统 第二部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》;
8、DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》;
9、GB/T 15945-2008 《电能质量电力系统频率偏差》;
10、GB/T 15543-2008 《电能质量三相电压允许不平衡度》;
11、GB/T 19862-2005 《电能质量电能质量监测设备通用要求》。
(三)安装方案
安装位置: 模块合计: 只 |
||||||||
序号 |
位置/柜名/柜号 |
通讯模块 |
测量模块(外) |
测量模块(内) |
状态模块 |
温度模块 |
电源模块 |
储能模块 |
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
四、用电安全服务内容
平台报警、预警流程图
线下巡检流程图
线上7ⅹ24实时监测和报警服务 |
||
监测事项 |
报警点及服务事项 |
服务 |
电流 |
1、电流过载预知、预警(APP预知、预警+电话预警) 2、三相电流不平衡监测(平台动态展示+现场处置服务) 3、剩余电流预知、预警(APP预知、预警、报警+现场检测) |
电气火灾联网监测云平台实时监测预知、预警 |
电压 |
1、过压预知、预警(APP预知、预警) 2、欠压预警(APP预警+电话预警) 3、三相电压不平衡监测(平台动态展示+现场处置服务) 4、电压缺相报警(APP报警+电话报警+现场处置服务) |
|
需量 |
用电需量分析报告、需量预警、能效分析 |
|
开关状态 |
1、非正常跳闸报警(APP报警+电话报警) 2、开关频繁跳闸报警(APP报警+电话报警+现场处置服务) |
|
功率因数 |
功率因数不达标预警(APP监测+预警) |
|
温度、烟感 |
超温预警、烟雾报警(APP预警+电话报警+现场处置服务) |
线下技术人员服务内容 |
1.检查高低压配电柜电流表、电压表显示是否正常,数值是否准确; 2.检查高低压配电柜各信号灯是否正常工作,指示是否正确; 3.检查高压微机保护显示是否正常,三段保护定值设置是否正确,并查看有无故障记录; 4.检查负控计量终端工作是否正常,显示是否与计量表数据一致; 5.检查高压电缆有无放电现象; 6.检查高压配电柜内凝露加热设备是否正常; 7.检查电容柜电容器有无漏油、鼓胀、爆裂现象; 8.检查直流屏、UPS工作状态是否正常,电池有无鼓胀、漏液,节点有无腐蚀显现; 9.检查开关动静触头接触是否完好; 10.检查高低压配电柜内母线、电缆、开关触头落实是否完好,紧固; 11.检查配电室、高低压配电柜各电缆出口封堵是否完好,有无小动物进入痕迹; 12.检查安全工器具是否齐全、完好,是否在检验合格期内; 13.测量高压仪表室、电缆室各节点温度是否在允许范围内; 14.测量低压断路器、母线、电缆终端温度是否在允许范围内; 15.测量变压器温度是否在允许范围内并效验温度计显示是否正确; 16.测量变压器噪音是否在允许范围内,测量其局部放电量是否合格。 |
服务内容
序号 |
线上平台服务 |
线下技术服务 |
1 |
运行数据实时监测 |
合同范围内的配电设备巡检、排查 X次/年 |
2 |
24小时电气故障报警,火灾预警、报警 |
合同范围内的设备故障抢修(免人工,材料费设备费按照成本价收取) |
3 |
每月(或季)提供用电安全、配电设备运行状况报告 |
重大活动保电,X次/年(超出次数,按照实际成本报价收取) |
4 |
能耗用电数据分析,合理化建议 |
提供重要负载有限容量的应急供电(发电机)服务,另按照成本价收费 |
5 |
年度用电数据、设备运行状态分析、评估报告 |
|
6 |
历史数据查询 |
|
谷鑫科技技术人员通过对配电系统巡检和统计,需要在用电设备回路电气隐患关键部位安装电气火灾预警模X处,通过线上24小时对用电设备实时监测、预知预警、线下技术人员每月的定期安全检查,日常的故障抢修和排故服务。
|
||
五、服务价值
1、通过用电安全隐患进行综合分析,筛选出电气火灾重点防范区域,为XXXXX配电系统的安全检查提供检查方向;
2、通过监测到的有功电量、无功电量等用电数据的综合分析,为XXXXX配电系统的用电节能提供解决方案,实现节能降耗的目的;
3、通过用电数据的存储,随时可以调取任意回路、任意时间段的用电数据,结合服务用户的工作休息时间进行对比分析,查找出用电浪费的根源;
4、电气火灾联网监测平台7*24小时时实监测,弥补人员监管力度不足;
5、群组管理,隐患发生后,实现群组报警;
6、通过一户一档用户的档案管理服务,完整的记录用户设备档案与安全档案数据信息,避免数据的丢失;
7、建立“技术服务、运维服务、隐患治理、安消联动”的四方联动机制,协助安监、消防部门真正从预防电气火灾方面实现“让城市没有火灾”的目标,承担自身社会责任;
六、实施方案
我们对 配电系统进行电气火灾联网监控,具体实施方案如下:
(一) 施工进度
序号 |
安装位置 |
安装组 |
第一日 |
第二日 |
第三日 |
第四日 |
第五日 |
|||||
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
上午 |
下午 |
|||
1 |
配电室 |
1组 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
2 |
楼层强电井 |
2组 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
3 |
设备调试 |
1组 |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
? |
? |
? |
(二) 人员配置
序号 |
工种 |
单位 |
人数 |
1 |
二次接线技术员 |
||
2 |
一次安装技术员 |
||
3 |
调试技术员 |
||
4 |
安全员 |
||
5 |
合计 |
(三) 工作要求
1、现场服务人员必须具备电工证,持证上岗。
2、进入作业现场严格按照配规范佩戴好个人防护用品(安全帽、绝缘鞋或绝缘靴、绝缘手套)。
3、现场巡检排查、维修抢修、试验、保电、施工改造作业时,严格按照公司各项作业规范、作业指导书进行作业。
4、现场安装服务人员应严格遵守公司《服务行为管理规范》。
相关推荐链接:
1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)