一. 收集设计资料, 明确设计任务 二. 选择持力层、 桩型、 桩截面尺寸和桩长, 初步确定承台底 面标高。 一般应选择压缩性低而承载力高的较硬土层作为持力层, 同时 考虑桩所负荷载特性、 桩身强度、 沉桩方法等因素。 根据桩 基承载力、 桩位布置、 桩基沉降的要求, 并结合有关经济指 标综合评定确定。 桩端全断面进入持力层的深度, 对于粘性 土、 粉土不宜小于2d, 砂土不宜小于1.5d。 碎石类土不宜小于
一. 收集设计资料, 明确设计任务
二. 选择持力层、 桩型、 桩截面尺寸和桩长, 初步确定承台底
面标高。
一般应选择压缩性低而承载力高的较硬土层作为持力层, 同时
考虑桩所负荷载特性、 桩身强度、 沉桩方法等因素。 根据桩
基承载力、 桩位布置、 桩基沉降的要求, 并结合有关经济指
标综合评定确定。 桩端全断面进入持力层的深度, 对于粘性
土、 粉土不宜小于2d, 砂土不宜小于1.5d。 碎石类土不宜小于
1d。 当存在软弱下卧层时, 桩端以下硬持力层厚度不宜小于4d
(d为桩径) 。 同一结构单元避免采用不同类型的桩。 同一基
础相邻桩的桩底标高差, 对于非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩
的中心距, 对于摩擦型桩, 在相同土层中不宜超过桩长的
1/10。
当持力层较厚施工条件许可时, 桩端全断面进入持力层的深
度宜达到桩端阻力的临界深度。 砂与碎石类土的临界深度为
(3~10)d, 随其密度提高而增大; 粉土、 粘土的临界深度为(2~6)d,
随土的孔隙比和液性指数的减小而增大。
三.确定单桩竖向极限承载力标准值Q uk 和基桩竖向承载力设计值R
其中: Q sk 、 Q pk —分别为单桩总极限侧阻力标准值和端阻力标准值(kN)q sik 、 q pk
—为桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值和桩端极限端阻力标准值(kPa)
u 、 li 、 A p 、 A c —分别为桩身周长、 桩长及桩身截面积、 计算基桩所对应
的承台底净面积
K —安全系数 , 取2
η c ——承台效应系数, 可按表5.2.5(08规范) 取值;
fak ——承台下1/2 承台宽度且不超过5m 深度范围内各层土的地基承载力特
征值按厚度加权的平均值;
四、 根据上部结构荷载情况, 初步确定桩数和桩的平面布置
其中: F k 、 G k —分别荷载效应标准组合下, 作用于承台顶面的竖向力、 承台及其上方填土自重标准值(kN)
2. 桩的平面布置通过桩的平面布置定下来桩距、 桩的布置形式.
(1) 桩的最小中心距
(2)桩的平面布置
柱下桩在平面内布置成方形(或矩形)、 三角形和梅花形, 条形基础下的桩。 如墙下桩基, 可采用单排或双排布置。布置原则: 紧凑布桩, 使承台面积尽可能小, 又能充分发挥各桩的作用。 尽可能使得群桩横截面的形心与长期荷载的作用点重合, 以便使各桩受力均匀。 基桩受水平力和力矩大方向应使该方向有较大的截面模量, 如: 承台长边与力矩较大的平面取向一致等。桩的平面布置完成后, 即可确定承台的平面尺寸
五.桩基础承载力验算
偏心竖向力作用下桩顶竖向压力和水平压力:
2.基桩水平承载力的验算
一般建筑物和水平荷载较小的高大建筑物单桩基础和群桩中的复合桩基应满足:
知识点:桩基础设计内容和步骤