配电柜发生短路-怀疑尖端放电或者异物导致
向天索要1度电
2022年11月26日 15:43:56
只看楼主

某项目昨日2点送电并网,运行一天,今日2点低压并网柜第二层二次线着火把业主变压器(2500kVA)顶掉(开关柜电缆出线直接接入变压器低压侧)。见图片如下: 说明:该开关柜为低压光伏并网柜,兼顾汇流,并网功能,具体配置有塑壳开关若干,框架断路器一台,独立计量室。电缆上进上出,出线电缆以电缆直接并接到变压器低压侧母排。 说明:变压器高压侧保护动作记录。 求分析:到底是什么导致的故障,尖端放电?还是异物掉落导致相间短路?检查发现配电柜上部有残留线头异物

某项目昨日2点送电并网,运行一天,今日2点低压并网柜第二层二次线着火把业主变压器(2500kVA)顶掉(开关柜电缆出线直接接入变压器低压侧)。见图片如下:001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg006.jpg006.jpg007.jpg010.jpg

说明:该开关柜为低压光伏并网柜,兼顾汇流,并网功能,具体配置有塑壳开关若干,框架断路器一台,独立计量室。电缆上进上出,出线电缆以电缆直接并接到变压器低压侧母排。

110.jpg

说明:变压器高压侧保护动作记录。

求分析:到底是什么导致的故障,尖端放电?还是异物掉落导致相间短路?检查发现配电柜上部有残留线头异物


免费打赏
小六子哇咔咔
2022年11月28日 16:20:35
2楼

我滴嘛!你这个烧的有点严重啊!

从图片和介绍看,暂时无法分析事故原因。

回复
h20090630
2023年01月19日 21:23:13
4楼

显然是过流烧的,保护怎么没有动作啊,

回复
feily722
2023年01月30日 15:21:20
5楼

400V设备,现场环境稍微好一点,不潮,无粉尘,稍微有点距离就不会短路,你说的尖端放电基本上不是这个原因

回复
成长1998
2023年02月06日 16:16:42
6楼

导线绝缘损坏(破皮)导致短路放电,放电电弧造成铜排对外壳放电,,,保护跳闸。。。。