深基坑逆作法中的排桩围护梁板代撑技术
zsd_7964612046
2022年11月21日 13:53:30
来自于地基基础
只看楼主

在逆作法施工工程中,排桩支护结构与传统的地下连续墙支护结构相比,强度和刚度均较小。因此,当排桩支护结构可以满足基坑施工及对周边环境影响的控制要求时,排桩支护体系将是逆作法围护可选方案之一。概括而言,逆作排桩围护体系主要适用于:排桩支护结构可满足基坑工程和环境保护的要求,且主体结构外侧具有足够空间设置排桩支护结构的工程中,以及分区施工的基坑工程,采用临时围护墙处的区域。目前地下工程逆作法正向大面积、超深度方向发展,对于城市建筑、管线密集区域以及地铁周边的基坑工程,采用分区施工已是常用的技术措施,一般方法是通过临时围护墙将基坑分为若干小基坑。这类基坑工程如采用逆作法施工,在临时围护墙处的施工相当于“临时围护墙、水平结构逆作”。因此,此类施工技术有值得深入研究的意义及广大的施展空间。

逆作法排桩围护体系是排桩围护与逆作工艺的有机结合。由于采用区别于传统逆作形式的“二墙分离”,其主要施工技术难点在于逆作过程中主体结构框架与围护体的有效连接及节点构造。

1. 框架边梁结合型钢支撑连接

框架边梁及型钢支撑连接形式如图1所示,在逆作框架边跨设计了1道边梁,边梁与围护墙之间设置型钢支撑连接。逆作施工阶段,坑外水土压力通过与各道围檩相连接的H400型钢支撑传递,将水平力传递到边梁。逆作施工结束、转至顺作后,先在H400型钢支撑上焊接厚3 mm止水钢板,浇筑外墙。H型钢支撑露出外墙的部分在基坑回填进行换撑时再予以割除。在基坑换撑、回填后地下水不会通过型钢与外墙的交界面渗入室内。随后开始进行框架梁、外墙、暗柱钢筋的接驳(绑扎)。由于框架梁处H400型钢水平支撑的存在,因此,当框架梁截面小于型钢截面时,对型钢翼缘作部分割除处理,使框架梁包覆支撑型钢。在外墙钢筋、暗柱钢筋水平穿越型钢时,对型钢翼缘和腹板作局部开孔处理以便竖向钢筋穿过。

图片

通常该法将钢支撑结合结构劲性梁考虑,坑边四周采用型钢作为支撑,刚度相比梁板结构较弱,但钢梁穿外墙结构可以采用止水钢板,有效解决了外墙渗漏问题,但该方法成本较高。

图片

2. 结构梁代撑连接

结构梁代撑如图3所示,结构梁向外延伸作为支撑,当梁截面不满足时,可将梁截面放大。逆作施工阶段,将结构框架梁伸入压顶梁(围檩)内形成水平传力体系,支撑梁与结构梁合二为一。在外墙结构顺作阶段,结构梁钢筋外墙处另加配,以解决结构上必须的钢筋锚固要求。结构梁在地库外墙防水施工时,在外墙与支撑梁接触面进行凿毛,预埋遇水膨胀止水条,并且在施工缝处设置防水附加层。

图片

由于水平荷载通过梁传递,板边的孔洞一般不需加固,但需设置围檩。排桩顶部的冠梁应尽可能与水平板布置在同一标高,中楼板的位置则需增设围檩。结构梁作为支撑,刚度较大。结构外墙一次性顺作,整体性较好。该方法的缺点是防水节点构造比较复杂,混凝土梁穿外墙,处理不好连接处易渗水。

图片

3. 结构板代撑连接

结构板代撑如图5所示,结构楼板向外延伸作为支撑,其主要构造及施工工艺与结构梁代撑相似,而其不同之处在于:第一,结构板代撑,板的抗弯性能较结构梁弱,须在边跨设置临时支撑立柱;第二,结构板代撑不设围檩,可做成间隔的板撑,以利外墙的模板、防水等作业;第三,外墙分段顺作,增加了水平施工缝。

图片

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

天津某项目围护结构(钻孔灌注排桩+三轴水泥土搅拌桩)

[广东]大型深基坑排桩及旋喷止水帷幕围护结构施工图

知识点:排桩围护梁板代撑技术

免费打赏

相关推荐

APP内打开