空调机组中地兴U型除湿热管换热器的应用 一、应用场景 地兴U型除湿热管可用于对空气温度、湿度、洁净度均有较高要求的车间、实验室、动物房、药品车间等场所区域。通过U型除湿热管的加持,能够在满足室内控制温度、湿度的要求下,降低空调系统的运行能耗。 二、工作原理 设备是由蒸发段、绝热段、冷凝段三部分组成,其结构如上图所示。当热管的一端受热后,管道内部的液体工质吸收热量汽化,在管道内部产生压差,气态工质流向节能器的另一端,将热量从蒸发段传递到冷凝段,在冷凝端释放热量后,气态工质冷凝成为液态,液态工质在管道内壁毛细力的作用下,再返回到高温端,并再次受热汽化。如此往复循环,达到热量传递的目的。而且只要热管两端有温差存在,热管就会进行热量的传递。
空调机组中地兴U型除湿热管换热器的应用
一、应用场景
地兴U型除湿热管可用于对空气温度、湿度、洁净度均有较高要求的车间、实验室、动物房、药品车间等场所区域。通过U型除湿热管的加持,能够在满足室内控制温度、湿度的要求下,降低空调系统的运行能耗。
二、工作原理
设备是由蒸发段、绝热段、冷凝段三部分组成,其结构如上图所示。建筑空调自身的系统中是含有除湿功能的。但是在正常工作运转时,会消耗一部分能量来处理新风的温度和湿度。U型除湿热管自身不消耗能量,也不产生能量,而是当空调系统中加入U型除湿热管后,利用原系统中的能量来处理新风的湿度和温度。
U型除湿热管置于空调表冷器前后,利用热管的相变来传递热量,可对冷热量进行自动调节,从而降低空调机组制冷和再加热的能耗。
由于空调机组工作时,表冷器前后的空气存在一定的温差,利用U型除湿热管热超导的特性,热量由热管的预冷段,转移至热管的再热段。空气经过热管预冷段后,起到初步的制冷降温效果,再经过表冷器过冷除湿。过冷后的空气经过热管的再热段,温度升高、相对湿度降低。热管预冷和再热的过程完全没有能源的消耗,通过降低空调机组制冷量、减少或取代再加热能耗,从而降低整个空调系统的能耗。