在多层建筑上设消防水箱,“建规”未对消防水箱设置高度作规定,那么在屋顶要不要加增压泵。如果不加增压泵,屋顶试验用消火栓和顶层的消火栓的压力就达不到要求,本人作了一栋8层底商的住宅楼,我加了增压泵,但审图中心的意见是取消。到底是不是可以取消呢,请大师多多指点。

在多层建筑上设消防水箱,“建规”未对消防水箱设置高度作规定,那么在屋顶要不要加增压泵。如果不加增压泵,屋顶试验用消火栓和顶层的消火栓的压力就达不到要求,本人作了一栋8层底商的住宅楼,我加了增压泵,但审图中心的意见是取消。到底是不是可以取消呢,请大师多多指点。
kulou_sh
2005年02月21日 17:38:19
2楼
取消
回复
bird_passage
2005年02月21日 18:23:27
3楼
取消
回复
伯大哥
2005年02月22日 09:01:36
4楼
《建规》8.6.3条对设置临时高压给水系统的建筑物消防水箱的设置有四条规定可以对照一下。
回复
applan
2005年02月22日 10:12:55
5楼
《建规》第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
二、......水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

按照规范要求,本工程要满足10m的充实水柱所需要压力的话,上面几层的压力靠水箱显然是不够的,所以我认为需要做增压泵。
回复
bill2008321
2005年02月22日 10:28:15
6楼
我做过一栋6层的旅馆,设了增压泵。
回复
yang5460
2005年02月22日 11:04:20
7楼
可超24m,超24m水箱要高7米,
不超24m无要求!


回复
悟尘子
2005年02月22日 11:06:54
8楼
需设增压泵
回复
hujl2001
2005年02月22日 11:12:29
9楼
如果建筑不超过24米,不用增压泵的,消防水箱只要保证可以使消火栓水出流即可,在《措施》上可以找到说法,建筑搂住看一下。
回复
lakers
2005年02月22日 11:16:19
10楼
第 3 楼-说“取消”
请问有什么依据,如果取消得话楼顶实验消火栓得压力怎么保证?
回复
wx8001
2005年02月22日 11:16:24
11楼
楼上的 在多少页有说法啊?
回复