知识点:防火挑檐的定义及条文规范         主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于  1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。      中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定; 安全出口上方的防火挑檐:

知识点:防火挑檐的定义及条文规范


        主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于 

1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。

     中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定;


安全出口上方的防火挑檐:

《高规 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 应设置宽度不小于 1 米的防火挑檐。

(用玻璃雨篷可否? 一层对外商铺是不是也要每个出口处设置这个防火挑檐呢? )

答案:

   铝合金和玻璃都属不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火极限规范并没有具体要求, 建议使用防火

璃。安全出口上方设防火挑檐的目的是考虑到避免楼上火灾时的燃烧物坠落到安全出口上方, 影响人员疏散和安全。

《高规》 虽然没有对这种防火挑檐提出要求, 但也应该具有一定的强度和耐火要求, 起码为不燃烧体, 耐火极限和外墙也应该相适应, 即 1.0h。 满足这些条件那么挑檐使用什么材料都可以。 如果用玻璃做挑檐, 最好用防火夹胶玻璃。

《建规》、《高规》、《汽车库防火规》 三本规范里关于“防火挑檐” 的条文有如下几条:

一、《建规 5.4.2 》

燃油或燃气锅炉、 油浸电力变压器、 充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用

建筑内时, 不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻, 并应符合下列规定:

锅炉房、 变压器室的门均应直通室外或直通安全出口; 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1m 的不燃

烧体防火挑檐或高度不小于 1.2m 的窗槛墙;


二.《高规 4.1.2.2 》

锅炉房、 变压器室的门均应直通室外或直通安全出口; 外墙上的门、 窗等开口部位的上方应设置宽度不小于

1.Om 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 1.20m 的窗槛墙;


三.《汽车库防火规 5.1.6 》

汽车库、 修车库贴邻其他建筑物时, 必须采用防火墙隔开。 设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、

修车库与其他部分应采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体隔墙和 2.00h 的不燃烧体楼板分隔,

汽车库、 修车库的外墙门、 窗、 洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。

外墙的上、 下窗间墙高度不应小于 1.2m。

防火挑檐的宽度不应小于 1m, 耐火极限不应低于 1.00h。


四.《高规 6.1.17 》

建筑物直通室外的安全出口上方, 应设置宽度不小于 1.00m 的防火挑檐。

以上四条, 可以分成二种情况:

第一、 二、 三条是一种情况, 此时防火挑檐的作用是“防止火势的蔓延”;

第四条是另一种情况, 此时防火挑檐的作用是“防止高空坠落物体对疏散人流的伤害”;

针对“防止火势的蔓延” 的功能, 钢雨蓬是不合适用的; 而针对“防止高空坠落物体对疏散人流的伤害” 的

功能, 钢雨蓬配以防火夹胶玻璃应该是可以用的。


五、《饮食建筑设计规范 3.3.11 条》

厨房防火挑檐:

热加工间的上层有餐厅或其他用房时, 其外墙开口上房应设宽度不小于 1m 的防火挑檐。

必须要设吗? 有人说窗间墙大于 1.2M 时可不设, 可找不到依据?

最佳答案: 可以不设; 可参见《建规 5.4.2 》《高规 4.1.2.2 》 对锅炉房、 变压器室的规定;

建设部关于发布 2002 年版 《工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分) 的通知:

建标[2002]219 号有:

“.......首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1. 00m 的防火挑檐或高度不小于 1. 20m 的...”

《建筑施工图审查常见问题综述》 中:

3、 汽车库、 修车库的外墙门窗洞口上方实墙高度小于 1.2m, 门窗洞口上方未设计防火挑檐。

理解 1: 高度小 1.2m 的要设防火挑檐, 高度大于 1.2m 的可不设防火挑檐。

理解 2: 只要是汽车库贴邻其他建筑物时, 汽车库在地面的出入口处向上 1.2M, 都要是防火墙, 同时, 也要做1m 的防火挑檐。 也就是 1.2M 的防火墙和 1m 的防火挑檐, 要同时满足。