知识点:风管系统安装后漏光、漏风检查 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0.1056P0.65 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.0117P0.65
知识点:风管系统安装后漏光、漏风检查
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管QL≤0.1056P0.65
中压系统风管QM≤0.0.352P0.65
高压系统风管QH≤0.0117P0.65
式中 QL、QM 、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m3)];
P———指风管系统的工作压力(Pa)。
3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
4 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5 级净化空调系统按高压系统风管的规定。
后果:
风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,如对于风管的制作和安装质量较差的系统,将会造成系统大量漏风,使整个系统和项目工程达不到使用要求,增加不必要的返工和浪费,同时也浪费了能源。
措施:
(1)严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的要求执行,漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施。
(2)漏风量检测是对风管制作安装过程质量的检验,是施工单位加强质量管理,提高技术能力的一项控制措施。施工单位应加强施工技术装备,做好检测工作。
(3)漏风量的测试装置及计算办法:
A风管式漏风量测试装置:
1)风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成如图:
2)本装置采用角接取压的标准孔板。孔板β值范围为0.22~0.7(β=d/D);孔板至前、后整流栅及整流栅外直管段距离,分别应大于10倍与5倍圆管直径D的规定。
3)本装置的连接风管均为光滑圆管。孔板至上游2D范围内圆度允许偏差0.3%;下游为0.2%。
4)孔板与风管连接,其前端与管轴线垂直度允许偏差为1°,孔板与风管同心度允许偏差为0.015D。
5)在第一整流栅后,所有连接部分应严密不漏。
6)漏风量采用下列公式计算:
式中 ——漏风量();
——气流束膨胀系数;
——孔板的流量系数;
——孔板开口面积();
——空气密度();
——孔板压差(Pa)
7)孔板的流量系数,可根据图4-2确定,其适用范围应满足下列要求:
105<Rep<2.0×106
0.05<β2≤0.49
50mm<D≤1000mm
在此范围内,不计管道粗糙度对流量系数的影响。
雷诺数小于105时,则应按现行国家标准《流量测量节流装置》求得流量系数α。
8)孔板的空气流束膨胀系数ε值可根据表4-2查得。
9)当系统或是设备需要测试负压条件下的系统漏风量时,装置连接应符合图4-3的规定。
B风室式漏风量测试装置:
1)风室式漏风量测量仪由风机,连接风管、测压仪器、均流板、节流器、风室、隔板和喷嘴等组成,如图所示。
2)测试装置采用标准长劲喷嘴(图4-5)。喷嘴应按图4-3安装在隔板上,数量可为单个或多个。两个喷嘴之间的中心距离不得小于较大喷嘴喉部直径的3倍;任意喷嘴中心到风室最近侧壁的距离不得小于其喷嘴喉部直径的1.5倍。
3)风室的断面尺寸应满足断面的平均速度小于0.75 m /s的要求。风室内均流板(多孔板)安装位置应符合图4-4的规定。
Ds——小号喷嘴直径;
DM——中号喷嘴直径;
DL——大号喷嘴直径。
4)风室中喷嘴直径两端的静压取压接口,应多个均布于四壁,并联成静压环,然后与测压仪器相连。静压取压接口至喷嘴隔板的距离大于最小喷嘴喉部直径的1.5倍。
5)采用本装置测定漏风量时,通过喷嘴喉部的流速应在15~35m/s范围内。
6)本装置要求风室中喷嘴隔板后的所有连接部分应该严密不漏。
7)单个喷嘴漏风量可按下列公式计算
8)当系统或设备需要测试负压条件的漏风量时,装置连接如图4-7所示。