给北方父母100平房按锅炉 王不吝赐教 谢谢!
mickshang
mickshang Lv.2
2008年04月03日 00:03:03
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉

锅炉

1207152858771.jpg

免费打赏
mickshang
2008年04月03日 15:45:20
12楼
主管路3分支 ,锅炉下卧400mm,锅炉规格:高720mm 直径340 ,供暖面积60平米。

暖气选用老式60铸铁暖气片。安装窗户下面 900mm范围内。出水主管高度1825mm以上

回复
mickshang
2008年04月03日 16:07:04
13楼
地点:辽宁铁岭山区。以前没有土暖这方面的经验,准备近日自己动手安装。

原只有400毫米高的两用取暖炉排烟通过火炕,暖器片连接同图中右面[西侧]房间相同


敬请在多方面给予详细指导,谢谢!
回复
minyan11
2008年04月03日 21:49:54
14楼
标绿圈的管道应该取消;因管线太长而增加阻力,改为红线。
主干DN32,支DN25。
还有供水管的坡度:有逐渐下坡的装法,最好是逐渐上坡。
关键是系统不能窝气,做好排气。
散热气宁多勿少,可比集中供暖多一倍。
…………
回复
mickshang
2008年04月04日 01:10:48
15楼
非常感谢!那么我可以按造您的方案注意事项具体实施了是吗?
回复
mickshang
2008年04月04日 01:21:30
16楼
就出水管高点的储气罐 及自动排气阀具体压力型号没有找到相关图片。还请帮忙提供下。

回复
mickshang
2008年04月04日 01:39:24
17楼
对卫生间厨房的暖气组回水也作了相应修改,可以吗?

回复
mickshang
2008年04月04日 02:04:12
18楼
卧室 客厅
回复
minyan11
2008年04月04日 08:58:46
19楼
土暖的很多细节决定成败!很有可能因某个管子的某处只高30MM(拐弯处容易发生),则不能循环。

不要着急!吃透原理和工艺!
回复
mickshang
2008年04月07日 23:11:24
20楼
修改后具体施工图,大家看看还需要哪些改进。 谢谢!
回复
minyan11
2008年04月09日 14:18:19
21楼
主干DN32,支DN25。
还有供水管的坡度:有逐渐下坡的装法,最好是逐渐上坡。
关键是系统不能窝气,做好排气。
散热气宁多勿少,可比集中供暖多一倍。
…………
回复