转自公众号: 技术分享 避难层是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,属于室内的临时安全区域。《建筑设计防火规范》规定,建筑高度大于100m的建筑公共建筑和住宅建筑应设置避难层(间)。 避难层降低层高,一方面可以控制成本在避难层上的投入。另一方面,也可以通过降低避难层层高,降低整个项目高度,减少项目因高度过高而造成的结构成本增加,突破规划限值高度等问题。
转自公众号:
避难层是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,属于室内的临时安全区域。《建筑设计防火规范》规定,建筑高度大于100m的建筑公共建筑和住宅建筑应设置避难层(间)。
避难层降低层高,一方面可以控制成本在避难层上的投入。另一方面,也可以通过降低避难层层高,降低整个项目高度,减少项目因高度过高而造成的结构成本增加,突破规划限值高度等问题。
1.因避难层要求设备空间和避难区域分区布置,导致设备空间管道聚集,可以 通过BIM技术,合理排布管道空间,取消无效空间 ,减少避难层层高。
2.可以通过 机房合理排布 ,减少管道在走廊中的重叠区域,提升走廊空间净高,在满足走廊净高要求的情况下减少避难层层高
案例分享
通过BIM技术,优化避难层空间布置,减少无效空间, 降低避难层层高。
原方案分析:
本项目避难层层高5800 mm ,共有六个机房,一个避难区和两个楼梯。
根据结构要求所有门上面做150高圈梁,管道不可穿圈梁。所有门高2100 mm ,圈梁150 mm ,所以走廊净高要求不可低于2250 mm 高。
避难层走廊宽度1900 mm ,对于风管的宽度有一定限制,导致风管都比较高,且走廊因设备管道要求抬高500 mm 做双层板,需要利用BIM技术,合理安排管线。
根据项目分析,送风管尺寸为1250 mm x1900 mm ,1900 mm 高的风管对于走廊净高的影响极大,此处区域需重点关注。
根据项目分析,因加压送风机房在东南部,核心筒有两个楼梯,所以东边走廊穿了六个加压送风管,考虑到走廊的宽度限制和并排风管的施工难度,此处区域需要重点关注;
西南位置,排烟排风机房有三条排风管和一条排烟管集中在走廊的同一段内,此处区域需重点关注。
原方案管线综合后分析:
原方案重点区域管线综合排布后发现,1900mm高风管处走廊净高最小,为2340mm,其他位置净高均在2450mm以上。若要将层高降低,需重点调整1900mm高送风管。
通过沟通,将原方案中1900mm高送风管尺寸改为1600mm高。
则层高可以降低200mm,走廊净高仍满足要求2250 mm, 避难层层高 从5800mm改为5600mm。
虽然层高降低200mm,但是避难层东南部走廊 有六根加压送风管上下两层并排布置 ,可能存在无法施工的情况,故需考虑 继续优化。
通过分析,因加压送风机房在避难层东南部,两部楼梯一个在中段,一个在中偏北的位置,造成加压送风管都铺在走廊里,走廊的宽度只有1900mm,需要上下两层才能排布开,且施工操作空间狭窄,施工难度大。
通过优化,在中北部楼梯位置添加一个加压送风机房,使中部的三根加压送风管最短路径穿进机房,不铺在走廊中,下方加压送风机房减小面积,消防水泵房下移。
BIM管线综合调整后,发现避难层层高可以再降低100mm,即层高可以 从原来的5800 mm 改为5500 mm, 同时避免了因六根风管排布造成施工难度过大后期无法施工的情况。
最终优化结果:
通过BIM技术,调整机房布局,管线综合布置, 将避难层层高从5800mm降到5500mm。
BIM技术在此案例中的应用,通过建模技术,合理排布管线,有效利用空间,调整路由避免碰撞,可以有效的降低避难层层高,减少成本投入;同时,通过三维分析,调整机房布局,快速验证优化方案,将施工条件前置,保证施工落地,减少后期因返工而投入的成本