洁净空调疑难杂症总集
sunnndy
sunnndy Lv.6
2005年02月21日 14:59:46
只看楼主

我发现做洁净空调的同行不少,出现的问题也不少,我想大家把不管以前还是现在碰到的问题都在这里写出来,以前的最好把解决方法也写上;现在的写出来让大家一起思考如何解决。目的是集思广益,一起把洁净空调做好!

我发现做洁净空调的同行不少,出现的问题也不少,我想大家把不管以前还是现在碰到的问题都在这里写出来,以前的最好把解决方法也写上;现在的写出来让大家一起思考如何解决。目的是集思广益,一起把洁净空调做好!
免费打赏
nky6666
2005年03月11日 08:32:32
12楼
一般的洁净厂房用专用保温壁板,缝隙不大,而且可以上人,不用作马道。我们做过的项目,主要问题是,刚开始运行时,风量太大,主要是因为过滤器新,阻力小,系统延程阻力取的比较高,所以建议系统风机配变频器
回复
crj1314520
2005年03月11日 08:56:00
13楼
是正常的,密封的隔间,只 有送风,回风不足,,
回复
alpha_cheung
2005年03月13日 01:49:00
14楼
都不用装排气与余压阀?要不然弄个旁通也可以啊
回复
alpha_cheung
2005年03月13日 01:53:14
15楼
我遇到一个也是正压的问题。
大的车间是10k级的,5k多平方,中间有一个1k的,只有100来平方采用同一送风系统MAU+FFU,怎么加送风,减少排风,加强密封都没办法提升正压。
回复
gyhjfjm
2005年03月13日 15:52:11
16楼



先做气密性试验,确定小室的密闭性,再加送减排调整压差,应该能保证。
回复
alpha_cheung
2005年03月15日 01:32:26
17楼
后面补救密闭,加送减排也是一样的,应该能够做到啊。还是问题多多,目前的压差是有了,不过刚好及格。
回复
fujingtx
2005年03月15日 17:37:06
18楼
第 13 楼

FFU如2楼所言,增加一条说明,这种东东在欧美韩国等地方应用很多,是一种室内自循环系统,多数装在高效一起,特别适合手术室,但在国内还没应用;原因:1.价高2.噪声高

我有不同的看法:一般来讲HEPA分HEPA BOX(可更换滤网)和抛弃式HEPA可用于1000级以上的无尘室(1000级时需用ULPA)。1000级以下的就可以用FFU了(MAU+FFU系统,即送风到天板上,FFU吸入天板上空气送入室内,再由回风道到天板上,如此循环)。一般的HEPA滤网效率为99.97%,ULPA滤网则在99.999%左右。国内目前很多外资电子厂房类应用到大量FFU(多为进口)。

回复
fujingtx
2005年03月15日 17:37:18
19楼
第 13 楼

2005年03月17日 09:29:20
20楼

现在还有一种PTFE(Poly Tetra Fluoro Ethylene),过滤效率跟ULPA差不多
回复
xiaoma84830
2005年03月24日 23:26:33
21楼
请问一下:一般来说,FFU+MAU用在洁净度要求很高的地方,对于洁净度较低的空间不需要用,造价太高,但是,FFU+MAU要用在多少洁净度的比较合适?
回复

相关推荐