我发现做洁净空调的同行不少,出现的问题也不少,我想大家把不管以前还是现在碰到的问题都在这里写出来,以前的最好把解决方法也写上;现在的写出来让大家一起思考如何解决。目的是集思广益,一起把洁净空调做好!
我发现做洁净空调的同行不少,出现的问题也不少,我想大家把不管以前还是现在碰到的问题都在这里写出来,以前的最好把解决方法也写上;现在的写出来让大家一起思考如何解决。目的是集思广益,一起把洁净空调做好!
22楼
我们一般建造在100级到1000级上用。。。
回复
23楼
???????
回复
24楼
参照本版相关帖子去
主要看排风方面以及产热的工艺设备是否未有处理完善
回复
25楼
参照本版相关帖子去主要看排风方面以及产热的工艺设备是否未有处理完善
这个问题我觉的有点像是自动控制的问题,,,反应太灵敏了,,没有开加湿器时,不会出现这样的问题,,但一开了,,就不停的在加湿除湿之间工作。。。。
回复
26楼
加湿器的加湿量过大
回复
27楼
减小暖房能力,应该可以解决
回复
28楼
冷水阀?除湿与加湿同时进行?
有没有二次电加热啊?
回复