知识点:加压送风量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部λ保持一定的正压值。 Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--?风系数 A为门缝隙的计算?风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟?梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数
知识点:加压送风量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部λ保持一定的正压值。
Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--?风系数
A为门缝隙的计算?风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m
ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟?梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数
n--指数(一般取2)
②风速法:开启着火层疏散门时,需要相对保持门洞处一定风速所需送风量
LV=nxFxνx(1+b)x3600/a
ν--开启门洞处的平均风速,取0.7~1.2(m/s)
F--一樘门的开启面积(m2)
a--背压系数,根据加压间的密封程度,取值0.6~1.0 b--?风附加率,取0.1~0.2 n--同时开启门的计算数量,对于多层建筑及20层以下的建筑取2,20层20层以上取3。
③比较Ly,Lv及防火规范加压送风量表数值,确定加压送风量。