砼标养、同条件养护、同条件拆模抗压试件你知道怎么留置?
zsd_4959516623
2022年11月09日 11:26:15
只看楼主

首先先要明白,抗压试件都是一个样,标准尺寸大小为150*150*150mm,非标准试件尺寸为100*100*100或200*200*200mm。 在养护方式和作用不同时,有下列的划分。

首先先要明白,抗压试件都是一个样,标准尺寸大小为150*150*150mm,非标准试件尺寸为100*100*100或200*200*200mm。
在养护方式和作用不同时,有下列的划分。

图片
标准养护是制作好的试件放置在温度为20±2℃,相对湿度95%以上或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中),养护至28d龄期。
图片
那如果想达到这种条件,就是要在现场建造一个标准养护室,里面要给它配备空调,加湿器。
图片
但是在施工现场大多数给你提供一个大的水桶或都砌一个水池,就是常温下进行养,只要你做的试件没有问题 ,在28天的时间之内可以达到指定的强度。
图片
图片
同条件养护 的试件,是把做好的试件放在现场的构件旁边,使试件和现场构件经历相同的条件,养护之600度天(注:指的是温度,为每天的最高温+最低温度的平均值累加到600度,可以有个偏差),在温度累加时,不能少于14天,不能大于60天。大于60天时,不管有没有600度都要进行送检。
图片
图片
同条件拆模试件:一样是把制作的试件放在现场的构件旁边一同养护,养护至指定龄期,进行送检,其结果用来判断现场构件的强度是否达到拆模要求。
图片
几种养护不同的试件怎么留置:
标准养护:其作用是用来检测评定混凝土公司提供过来的材料质量是否有问题。就要在 现场结构构件每次浇注混凝土的时候都要按批量来留置。
组数:总量少于等于1000m3,按少于等于100M3留一组。总量大量>1000时,按少于等于200m3留置一组。(灌注桩按每条桩应留置二组且使用少于等50 m3)
同条件养护:是用来检测评定现场构件的混凝土硬化情况。
组数:  按同一分部、同一强度等级留置数量不应少于3组,不宜少于10组。
图片
图片
注意同一分部,在建筑分部划分中,用到混凝土这材料主要是 基础分部和主体分部,且同条件试件不是按方量来留置, 是在整分部完工后,你的同条件留置达到这个组数就可以了。
同条件拆模试件,是用来判断现场的模板是否达到拆模要求。
图片
图片
模板按所在位置的划分。
侧模:位于混凝土的侧面。侧模固定混凝土成型后,混凝土成型需要的时间一般为二、三天。拆除时能满足不出现混凝土构件掉角等现象,以及有工作面,就可以提前拆除模板。
图片
底模:位于混凝土的底面。地球的重力垂直向下,模板要承受混凝土所有荷载,如果强度没有达到规范值,提前过早拆除,会出坍塌或开裂现象。
图片
图片
在带有底模的混凝土构件中,在浇注混凝土时就要留置拆模试件。
图片
经验参考,如现场柱距度超过8米,那混凝土强度要100%才能拆模,留置拆模试件养护到多久才能达100%,一般在14天左右。就是说拆模试件你可以在15天送检。达到要求就可以拆模,你无法确定时,可以问下现场的老总。

下列举个例子:现有二层梁板浇注C30混凝土总用量158m3;标准养护试件一定要留并要留二组。二层梁板属于主体分部里面同条件试件同一组(看你的总体把握)。梁板下有搭设模板属于底模,一定要留置一组拆模试件出来。那在这个梁板的部位里面你就要做4组试件。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

标养砼试块评定表浙江省标自动版

C-1#楼主体砼计算表-标养

知识点:砼标养

免费打赏

相关推荐