请问一下二次灌浆的细石混凝土的细石的大小,具体的尺寸。
请问一下二次灌浆的细石混凝土的细石的大小,具体的尺寸。
2楼
和灌浆部位尺寸有关系的,一般最大石子粒径不超过灌浆截面尺寸的1/3。一般5~25石子用得较多,再细就是5~16.5级配了。预制结构安装节点、钢结构安装节点、设备螺栓部位等的二次灌浆需用笔式振动棒振捣。对于设备二次灌浆没法振捣的,不能用细石砼灌浆,必须用自流灌浆料。
回复
3楼
自流灌浆料,这个还不清楚,再详细说说好吗
回复
4楼
高强度无收缩自流灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作基料,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成,不含铁离子和氯盐;具有早强、高强、微膨胀、流动性好、无腐蚀性、抗冲击、耐振动等特点。一、产品性能: 1.早强与高强保证了施工能快速脱模,节省工期、人力。 2.自流特性保证施工过程中料浆能自动填充所有空隙,绝对不会发生漏灌蜂窝孔问题。 3.料浆能自流,灌浆料能够在无震捣的条件下自动灌注狭窄缝隙,适应诸如复杂结构、密集布筋及狭窄空间的浇注与灌浆。 4.不需震捣,免去了施工中的噪音,并减轻了劳动强度。 5.GM型灌浆料的自流与无收缩或微膨胀特性保证了浇注体与旧基面之间的微观紧密结合,因此可直接用作加固层。二、适用范围: ● 大型设备和精密设备的二次灌浆 ● 地脚螺栓锚固、钢筋埋植 ● 后张法预应力孔灌浆 ● 混凝土梁柱加固及修补 ●任何需要填充的沟缝 ●钢结构地脚螺栓,柱基灌浆
费用较贵!
回复
5楼
请问能从哪个规范去查.
回复
6楼
钢结构安装节点等现在一般不用二次灌浆了,我要求的是用水泥和沙兑和后略加水挤压密室,也可以加膨胀剂,以后要包柱脚的,效果很好.
螺栓要用自流灌浆料,否则别的办法难以保证.至于设备灌浆,用自流灌浆料当然最好,但还有一个办法就是用石英砂,不要用细石,那样效果很不好.
总之,不用细石混凝土最好,要用就用20以下的,注意石粉含量.
回复
7楼
当然是20mm以下,我们现在用的都是5mm以下.
回复